  1. Проектная организация запроектировала такую схему:

     

    на объекте к конвертеру подключается N устройств по шине RS-485, далее оптика идет на диспетчерский пункт.

    На диспетчерском пункте к оптике подключают коммутатор EDS-205 (c оптическим интерфейсом). Коммутатор подключают в ЛВС.

     

    Уверяют, что это будет работать.

    На мой взгляд - полный бред. Или я чего-то не понимаю?

  2. Вообще-то, наличие (up-status) резервного линка проверяется, так как по нему не передаются пользовательские пакеты (программная блокировка), но при этом бегают пакеты Turbo Ring. На любом коммутаторе кольца можно настроить сигнализацию по реле или e-mail при обрыве хотя бы одного линка (даже зарезервированного). Также это событие поступает в логи MxView и отображается на карте сети.

    Большое спасибо, это важно

  3. Существует ли для модемов Moxa Oncell 3110/3150 какое-то какое-то сервисное ПО с помощью которого можно было бы точно измерять уровень принимаемого сигнала в дБ? Было бы полезно для точной юстировки направленной антенны.

  4. Столкнулся с таким явлением:

    невозможно выполнить настройку модема через Web-интерфейс по GPRS- соединению. Модем выдает сообщение в браузере:

    ---------------------------------------------

     

    Moxa OnCell Warning Message:

     

    This is a slow connection. For better connectivity, please access OnCell via telnet console.

     

     

    -------------------------------------------------------------------

     

    При подключении локально к модему через интерфейс Ethernet всё работает.

    Причем скорость GPRS-соединения явно достаточна, потому что при установке в этой же точке модема Moxa OnCell G3110 с этой же SIM-картой настройка через Web-интерфейс работает.

     

    Проверено на нескольких экземплярах Moxa OnCell G3150.

  5. Сейчас воюю с МТС, в случае поражения буду разбираться дальше <_<

    если подключаете компьютер, то в свойствах нужно оставлять динамический IP. Тогда всегда будет присваиваться ваш _статический_ IP. Хотя, пожалуй, тут не тот случай.

  6. Вопрос по этой же теме - организация резервного канала.

     

    Можно ли использовать следующую схему:

    к центральному серверу подключаем маршрутизатор Moxa EDR-G903 с двумя WAN-портами, к одному из которых подключаем основной канал Eternet, а ко второму - модем Moxa OnCell 3150 с фикисированным IP. При пропадании основного канала обмен идет по GPRS. Центральный сервер ничего "не знает" о существовании двух маршутов.

     

    Можно так сделать?

  7. Здравствуйте!

     

    В настройках раздела GSM GPRS Settings имеются пункты

    Cellular Link - Ping Remote Host 1

    Cellular Link - Ping Remote Host 2

     

    Имеют ли они какое-то отношение к пакету функций GuarranLink?

    Если нет, то что это такое?

    В описаниях ничего не нашел.

    Нужно ли всё-таки скачать с сайта и установить прошивку ocg3100_v2_2.3_10122215.rom чтобы включить GuarranLink? Или вот на англоязычном сайте более новая прошивка OnCell G3100 series V2 FirmwareVersion 2.5. Released Nov 9, 2011...

  8. Непонятно, почему в TestCom Вы запускаете Loopback - насколько я понял, для тестирования нужно использовать BERT. Всё таки я бы порекомендовал пользоваться программой Moxa Pcomm Lite. Скачать её можно здесь.

     

     

    На одном запускаем BERT, на другом - Loopback. Чтобы сделать заворот назад и оценить коэффициент ошибок в канале.

    Причина неработоспособности оказалась проста: кабели DB-9/RJ45 оказались не от устройств MOXA, а от маршрутизаторов Zyxel P-791R v2, через которые моксы включены. Распиновка у них совершенно другая.

    Сделали кабели с нужной распиновкой и всё заработало.

  9. Очередной вопрос про парное соединение.

    Собрана схема из 2 устройств NPort и компьютера для настройки.Всё пингуется и настраивается.

    Ком-порты устройств мокса подключаю к двум ком-портам этого же компьютера.

    Тестирую двумя экземплярами программы TestCom от Zelax.

    Запускаю первый экземпляр TestCom - передача идет на вторую моксу. Программой NPort Administrator мониторю порты обеих мокс - видно, что RX на одной равно ТХ на другой, т.е. вроде всё работает.

    Но стоит запустить второй экземпляр TestCom, работающий со второй моксой и включить Loopback - передача первой моксой сразу прекращается (???), оранжевые лампы Р на моксах гаснут.

    Пробовал вместо TestCom запускать два экземпляра Hyperterminal - тоже обмена нет, текст не передается, файлы не пересылаются тоже.

    Пробовал подключать к ком-портам разных компов - та же ерунда.

    Все кабели - из комплектов к моксам. Скорости портов 9600, 8Е1, управление передачей отключено.

    Уже не знаю что делать, голову сломал.

×
×