Проектная организация запроектировала такую схему:
на объекте к конвертеру подключается N устройств по шине RS-485, далее оптика идет на диспетчерский пункт.
На диспетчерском пункте к оптике подключают коммутатор EDS-205 (c оптическим интерфейсом). Коммутатор подключают в ЛВС.
Уверяют, что это будет работать.
На мой взгляд - полный бред. Или я чего-то не понимаю?
-
Вообще-то, наличие (up-status) резервного линка проверяется, так как по нему не передаются пользовательские пакеты (программная блокировка), но при этом бегают пакеты Turbo Ring. На любом коммутаторе кольца можно настроить сигнализацию по реле или e-mail при обрыве хотя бы одного линка (даже зарезервированного). Также это событие поступает в логи MxView и отображается на карте сети.
Большое спасибо, это важно
-
А контролируется ли коммутаторами целостность резервной ветки? Или может случиться такая ситуация, что при переключении на резерв выяснится, что он не работоспособен?
-
Существует ли для модемов Moxa Oncell 3110/3150 какое-то какое-то сервисное ПО с помощью которого можно было бы точно измерять уровень принимаемого сигнала в дБ? Было бы полезно для точной юстировки направленной антенны.
-
Через telnet посмотрел - версия 2.4 build 11080209.
Попробуем последнюю версию, спасибо за информацию.
-
Столкнулся с таким явлением:
невозможно выполнить настройку модема через Web-интерфейс по GPRS- соединению. Модем выдает сообщение в браузере:
---------------------------------------------
Moxa OnCell Warning Message:
This is a slow connection. For better connectivity, please access OnCell via telnet console.
-------------------------------------------------------------------
При подключении локально к модему через интерфейс Ethernet всё работает.
Причем скорость GPRS-соединения явно достаточна, потому что при установке в этой же точке модема Moxa OnCell G3110 с этой же SIM-картой настройка через Web-интерфейс работает.
Проверено на нескольких экземплярах Moxa OnCell G3150.
-
Можно ли построить кольцо Turbo Ring, используя в качестве одного из сегментов кольца оборудование AWK?
-
Сейчас воюю с МТС, в случае поражения буду разбираться дальше
если подключаете компьютер, то в свойствах нужно оставлять динамический IP. Тогда всегда будет присваиваться ваш _статический_ IP. Хотя, пожалуй, тут не тот случай.
-
Вопрос по этой же теме - организация резервного канала.
Можно ли использовать следующую схему:
к центральному серверу подключаем маршрутизатор Moxa EDR-G903 с двумя WAN-портами, к одному из которых подключаем основной канал Eternet, а ко второму - модем Moxa OnCell 3150 с фикисированным IP. При пропадании основного канала обмен идет по GPRS. Центральный сервер ничего "не знает" о существовании двух маршутов.
Можно так сделать?
-
Здравствуйте!
В настройках раздела GSM GPRS Settings имеются пункты
Cellular Link - Ping Remote Host 1
Cellular Link - Ping Remote Host 2
Имеют ли они какое-то отношение к пакету функций GuarranLink?
Если нет, то что это такое?
В описаниях ничего не нашел.
Нужно ли всё-таки скачать с сайта и установить прошивку ocg3100_v2_2.3_10122215.rom чтобы включить GuarranLink? Или вот на англоязычном сайте более новая прошивка OnCell G3100 series V2 FirmwareVersion 2.5. Released Nov 9, 2011...
-
Непонятно, почему в TestCom Вы запускаете Loopback - насколько я понял, для тестирования нужно использовать BERT. Всё таки я бы порекомендовал пользоваться программой Moxa Pcomm Lite. Скачать её можно здесь.
На одном запускаем BERT, на другом - Loopback. Чтобы сделать заворот назад и оценить коэффициент ошибок в канале.
Причина неработоспособности оказалась проста: кабели DB-9/RJ45 оказались не от устройств MOXA, а от маршрутизаторов Zyxel P-791R v2, через которые моксы включены. Распиновка у них совершенно другая.
Сделали кабели с нужной распиновкой и всё заработало.
-
Очередной вопрос про парное соединение.
Собрана схема из 2 устройств NPort и компьютера для настройки.Всё пингуется и настраивается.
Ком-порты устройств мокса подключаю к двум ком-портам этого же компьютера.
Тестирую двумя экземплярами программы TestCom от Zelax.
Запускаю первый экземпляр TestCom - передача идет на вторую моксу. Программой NPort Administrator мониторю порты обеих мокс - видно, что RX на одной равно ТХ на другой, т.е. вроде всё работает.
Но стоит запустить второй экземпляр TestCom, работающий со второй моксой и включить Loopback - передача первой моксой сразу прекращается (???), оранжевые лампы Р на моксах гаснут.
Пробовал вместо TestCom запускать два экземпляра Hyperterminal - тоже обмена нет, текст не передается, файлы не пересылаются тоже.
Пробовал подключать к ком-портам разных компов - та же ерунда.
Все кабели - из комплектов к моксам. Скорости портов 9600, 8Е1, управление передачей отключено.
Уже не знаю что делать, голову сломал.
Совместная работа Turbo Ring EDS 405A и DSL модем Zyxel
in Промышленный Ethernet
Posted
И всё-таки: может он гасить порт или нет?