Добрый день!
При подключении российских расходомеров по RS485 (modbus rtu 9600) к Mgate3170I (master, версия 1.1) обнаружилась проблема: Mgate посылает следующий запрос по Modbus через 5 мс после получения ответа на предыдущий запрос, а расходомер не успевает! И получается следующая картина: один запрос проходит, следующий запрос через 5 мс затыкается, после таймаута следующий запрос проходит и т.д.
Вопрос: можно ли в MGate увеличить задержку между запросами Modbus?