  1. Просто хочется максимально прояснить варианты перед началом активных действий. =)
  2. А бывали случаи, когда установка MB3270 по схеме редиректа последовательного интерфейса приводила к сбоям в связи Master-Slave? Заказчика крайне волнует надёжность работы существующей системы при добавлении туда MGate. Есть какие-то ограничения успешной реализации подобной схемы?
  3. Как писал уже ранее, возможно, используется: 17 (0x11) Report Server ID (Serial Line only) . Пример обмена смогу привести только, когда снимем дамп коммуникации контроллера с ведомыми устройствами. Пока ждём.
  4. Вообще все, согласно стандарту? То есть включая те, которые только для последовательных интерфейсов определены? 07 (0x07) Read Exception Status (Serial Line only) 08 (0x08) Diagnostics (Serial Line only) 11 (0x0B) Get Comm Event Counter (Serial Line only) 12 (0x0C) Get Comm Event Log (Serial Line only) 17 (0x11) Report Server ID (Serial Line only)
  5. Пока неизвестно на все ли порты он рассылается. Пока ждём окна на производстве, чтобы можно было спокойно поработать с установкой. А если посылается на конкретные SlaveID это может быть проблемой? Какие функции Modbus поддерживает MGate? Нигде не смог найти данную информацию. Сможет ли он перенаправлять запросы и ответы с нестандартными функциями Modbus (0x64 - 0x6D)? Так как у нас нет возможности внести какие-либо изменения в существующую систему, интересует не случится ли так, что задержки, вносимые MGate приведут к тому, что ПЛК будет вставать по ошибкам связи? Какой величины задержки вносимые MGate? Система работает на 19200.
  6. Добрый день, есть существующая система, в которой ПЛК по Modbus RTU управляется несколькими слэйв устройствами (поддерживаются функциями 0x1, 0x3, 0x5, 0x11). Необходимо существующие слэйв устройства добавить в систему диспетчеризации (опрос по Modbus TCP) и при этом не нарушить их работу. Вроде бы это типовое применение MB3270 (страница 11-3 руководства пользователя). В его возможностях указана возможность редиректа последовательного порта. То есть ПЛК (Мастер) подключается по RS485 к порту 1, слэйв устройства подключаются к порту 2, а SCADA опрашивает слэйв устройства через Ethernet. 1. В документации про настройку редиректа ничего подробно не расписано. Для настройки данного функционала нужно настроить P1 на Master, P2 на Slave и настроить Modbus роутинг для слэйв устройств на порт P2, а также выставить приоритет запросов с порта P1. Всё? 2. Поддерживается ли функция 0x11 при редиректе запросов Modbus от ведущего устройства? Будем крайне благодарны за ответы.
×
×