  1. Это ограничение в документации мы уже нашли, собственно вопрос в том как его обойти? Может подскажете какую-нибудь другую модель или хитрость в настройке обмена. Как говориться очень нужна помощь.
  2. Приобрели MGate 5103 для передачи ответов от нескольких ModbusTCP устройств в PROFINET Controller. При настройке "Modbus Commands" уперлись в ограничение 128 команд, а нам надо передать примерно 500 параметров. Пара устройств передает примерно по 190 параметров каждое. Можно ли как-то увеличить кол-во передаваемых Modbus команд? Или может есть какое-то другое устройство которое дало бы возможность на передачу такого кол-ва Modbus команд?
  3. Спасибо за подсказку с dip-переключателями. Ошибка с восстановлением конфигурации действительно связана с этими переключателями. Как появилась возможность проверил на "EDS-508A-MM-SC Firmware version: V3.8 build 17041115" как физическое отключение переключателей, так и отключение через веб-интерфейс. Оба варианта оказались работоспособны, правда нам подошёл только вариант через веб-интерфейс. Для того чтобы на объекте неквалифицированный персонал мог оперативно заменить вышедший из строя коммутатор на исправный, используется как раз-таки конфигурирование при помощи dip-переключателей. Персоналу достаточно просто поставить на заведомо исправном коммутаторе такое же положение dip-переключателей как на заменяемом, последующая настройка может проводиться уже удаленно. Собственно раньше после этого достаточно было только импортировать ранее сохраненный файл конфигурации, теперь же после замены коммутатора, для полноценной настройки требуется в веб-интерфейсе: Активировать пункт "Disable the Turbo Ring DIP Switch", причем он почему-то активируется только со второго раза (проверено несколько раз) Убедиться, что в "Communication Redundancy" выставился нужный протокол "Turbo Ring V2", пару раз почему-то устанавливался "RSTP" (увы найти закономерность не удалось) И только после этого импортировать файл конфигурации Согласитесь, что при такой процедуре гораздо больше возможности допустить ошибку, чем в случае простого импорта настроек. Так что всё-таки косяк весьма неприятный, очень надеюсь на его исправление. Кстати попутный вопрос, версии 3.8 для EDS-508 и EDS-408 имеют общую базу, раз на EDS-408 вылез такой же глюк? P.S. - как насчёт возможности получить прошивку версии 3.4, серийный номер я раньше уже привёл.
  4. Отключить как? В веб-интерфейсе или перевести их в состояние off?
  5. Будете смеяться, но только что решил проверить "EDS-408A-SS-SC Firmware Version: V3.8 build 17051216" и получил такую же ошибку восстановления конфигурации. Только в этом случае вообще ничего не менялось: 1. Сохранение текущей конфигурации в файл "sys_408.ini" 2. Восстановление конфигурации из файла "sys_408.ini" 2.1 В процессе восстановления получаем ошибку:
  6. Вы не поняли, была ошибка восстановления конфигурации сделанной после апгрейда до версии 3.8 Т.е. по шагам буквально было произведено следущее: 1. Апгрейд с 2.1 до 2.6 2. Сброс конфигурации в default 3. Апгрейд с 2.6 до 3.8 4. Сброс конфигурации в default 5. Изменение в веб-интерфейсе параметра "Location", было "Switch Location" стало "Switch Location_test" 6. Сохранение текущей конфигурации в файл "sys.ini" 7. Сброс конфигурации в default 8. Восстановление конфигурации из файла "sys.ini" 8.1 В процессе восстановления получаем ошибку: Серийный номер TZHD01166785
  7. Мне требовалось получить на устройстве поддержку Modbus (анонсирован в "2.50") и хотелось получить "CPU loading monitoring" (анонсирован в "3.0"). Поэтому опять нарисовалось несколько вопросов: 1. Доунграйдится с 3.8 до 2.6 можно ? Если можно, есть ли какие-нибудь подвохи. Не хотелось бы в результате получить кирпич. 2. Можно ли получить прошивку версии 3.4 ? Вроде бы на объекте есть EDS-ки с такой версией и с ними засады с ошибкой восстановления не наблюдалось. 3. Будет ли исправляться ошибка восстановления конфигурации из версии 3.8?
  8. Обновился до версии 3.8 и получил косяк при попытке восстановить конфигурацию устройства: Конфигурация отличается от конфигурации по умолчанию только текстом поля "Switch Location"
  9. Скорее смущает невозможность откатиться на старую прошивку, к которой нет претензий, но не хватает функционала. А вот 3.8 ещё не проверена в боевых условиях.
  10. Есть коммутаторы "EDS-508A-MM-SC Firmware Version: V2.1". 1. Как сохранить текущую версию прошивки? 2. Как правильно обновить прошивку до версии 3.8?
×
×
  • Create New...