Доброго времени суток.
Система организованна так:
Скада система по средством ModBus TCP\IP через UC 7410 XL опрашивает систему 1010DVN (ультразвуковой многофункциональный расходомер), который по RS485, по 2-х проводке, отдает свои данные. Связь устойчивая но, физика между 1010DVN и UC 7410 XL организованна простой медяхой, скорей всего кабель КВВГНг 1.0 х 4, с экраном (кабель заземлен с одной стороны, жилы не витые, длинна 200 - 250 м.). Так же стоит устройство защиты цифровых каналов перед UC 7410 XL - Phoenix Contact PLUGTRAB PT 5-HF.
А проблемма в следующем:
После погоды с грозами, выходят из строя последовательные порты через которые был опрос УЗР 1010DVN. На порту по которому был подключен расходомер световая индикация горит оранжевым цветом постоянно, порт не риагирует ни на что, обмена по нему нет. Остальные порты работают отлично.
Я так понимаю что это из за кабеля, но почему не спасает заземление и защита канала ????