помощь в подборе оборудования
Agibalov replied to aleks555's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! В принципе, для Вашей задачи подойдёт любое устройство из серии NPort, и NPort 5450 Вы выбрали правильно. Эти устройства обладают полной поддержкой протокола IP, и могут работать не только в пределах одной подсети, но и между разными подсетями с маршрутизаторами, в т.ч. и через Интернет. Что касается отслеживания состояния объекта, то лучше взять устройства из серии Е1200 (Е1210 и Е1240), т.к. они лучше "заточены" для работы по сети. -
Установка mbstring на UC-7112 Plus
Agibalov replied to Noir's topic in Встраиваемые коммуникационные компьютеры
Здравствуйте! Думаю, что наиболее простым вариантом будет всё же пересобрать php с требуемыми опциями, т.к. в любом случае модуль нужно собирать. -
Здравствуйте! Когда Вы тестировали режим вирт. модема, Вы звонили с телефона или с другого модема? Бывает, что если звонок идёт с телефона, то даже правильно настроенный модем не поднимает трубку. Кроме того, что нужно учитывать, что в данной схеме G3150 не будет работать - в режиме вирт. модема работа идёт только по Ethernet, последовательный порт устройства отключается. Единственным вариантом в данном случае будет использование обычного модема на стороне пассивного устройства и G3150 в режиме вирт. модема со стороны сервера. При этом, на сервер необходимо будет установить драйвер виртуального COM-порта.
-
da-660-16 ce, conmanclient2 и сmaccept
Agibalov replied to дима's topic in Встраиваемые коммуникационные компьютеры
Здравствуйте! Попробуйте перепрошить компьютер прошивкой с: http://www.moxa.com/support/download.aspx?type=support&id=860 -
da-660-16 ce, conmanclient2 и сmaccept
Agibalov replied to дима's topic in Встраиваемые коммуникационные компьютеры
Здравствуйте! Укажите, пожалуйста, с какими параметрами Вы запускаете conmanclient2? -
Здравствуйте! Конкретно для данной утилиты - нет, т.к. это вспомогательная программа для настройки асинхронных серверов, а не самостоятельный продукт. Вы можете обратиться к руководствам (в частности, полное руководство для серии 5600) и инструкциям по настройка асинхронных серверов, находящимся в соответствующей теме нашего форума. Кроме того, по вопросам, которые не освещены в указанных документах, Вы можете обратиться за ответом к нам.
-
CP-168EL-A / Linux 3.9.x / Linux 3.10.x
Agibalov replied to ptr's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Здравствуйте! Спасибо большое за патч, перешлём его производителю. На указанном Вами ресурсе выкладываются бета-версии драйверов, поэтому там могут быть и ошибки. Можете ли указать, почему Вам потребовалось собирать драйвер самому? Драйверы для плат Moxa уже входят в ядро в виде модуля mxser и должны определяться "из коробки". Может быть, в Вашем дистрибутиве есть пакет с дополнительными драйверами?- 3 replies
-
- cp168-el-a
- linux
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Схемы опроса приборов посредством Moxa OnCell G3150
Agibalov replied to Akela's topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте! DynDNS осуществляет только разрешение имён. То есть, по известному Вам имени Вы получаете текущий динамический IP-адрес модема. И тут, скорее всего, и лежит проблема - операторы связи обычно запрещают входящие соединения для таких адресов. -
Здравствуйте! Выслал сертификат Вам на e-mail.
-
Отправил заявку специалистам из отдела компьютеров, в ближайшее время они с Вами свяжутся по email, указанному в профиле.
-
Здравствуйте! Прошу прощения за задержку с ответом. К сожалению, MxNVR-IA8 не поддерживает камеры сторонних производителей. Если Mobotix предоставляет ПО для записи видео с этих камер, то мы можем предложить Вам использовать в качестве видеосервера один промышленных компьютеров нашего производства.
-
Здравствуйте! RS-485 и SDI-12 - различные интерфейсы. Для подключения удалённого подключения устройств RS-485 можно использовать NPort 5130, интерфейс SDI-12 не поддерживается.
-
Здравствуйте! Рекомендуется подключать экран к заземлению только с одной стороны линии.
-
Здравствуйте! Величина Force Transmit влияет на процесс следующим образом: NPort получает данные, и набирает их в буфер, и если в течение указанного в Force Transmit времени новых данных не поступало, формирует пакет и отправляет его по сети. Следовательно, большие величины Force Transmit будут создавать излишние задержки в отправке данных, например, при установке 65535 он будет ждать 65 секунд.
-
Помогите выбрать оборудование
Agibalov replied to sanyok_amd's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Специально для такого случая, в драйвере NPort предусмотрена настройка COM Grouping, когда несколько NPort соответствуют только одному COM-порту на компьютере. При этом, данные, которые компьютер отправляет в COM-порт, отправляются на все NPort, а данные, которые попадают в последовательный порт одного из NPort, отправляются только на компьютер. -
Скорее всего, требуемый номер порта уже занят. Попробуйте найти в диспетчере устройств существующий порт с нужным номером, и сначала назначить ему другой номер.
-
Здравствуйте! В нашем ассортименте имеются устройства, соответствующие Вашим требованиям. Однако, чтобы мы могли подобрать наиболее подходящее Вам, укажите, пожалуйста, для решения какой задачи Вы планируете применить указанное устройство?
-
NPort 5110 и радиомодем DataRadio
Agibalov replied to murz's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Чтобы посмотреть, какие данные передаются в TCP-пакете, надо в среднем окне раскрыть Transmission Control Protocol и выбрать TCP Segment data. После этого, в нижнем окне подсветится содержимое пакета. -
NPort 5110 и радиомодем DataRadio
Agibalov replied to murz's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Какие данные при этом идут по сети? Посмотрите, пожалуйста, например, с помощью анализатора Wireshark, чтобы точно знать, теряются ли данные в NPort или на компьютере? -
Настроена ли сама панель в режим RS-232?
-
Здравствуйте! Если Вы посмотрите на фотографии EM-2260-LX, то увидите, что у него только два многоконтактных микроразъёма, на которые выведены все его интерфейсы. Чтобы вывести их на на стандартные разъёмы (например, DB-9 или RJ-45), нужна внешняя плата, к которой EM-2260-LX будет подключаться. Другими словами, EM-2260-LX - не самостоятельное законченное устройство, а "полуфабрикат", который станет составной частью Вашей разработки. EM-2260-DK - это "комплект разработчика", плата, которая выводит интерфейсы EM-2260-LX на привычные разъёмы, такие как, например, RJ-45 или DB-9. Её Вам потребуется докупить только если Вы хотите использовать EM-2260-LX в качестве самостоятельного устройства.