  1. В этом случае необходимо использовать функциональность L2TP-сервера в G903 - в настройках VPN разрешить использование L2TP, в настройках L2TP включить его для нужного WAN-интерфейса, задать локальные адреса маршрутизатора и диапазон выдаваемых клиенту адресов (можно использовать адрес LAN-интерфейса и адреса из его подсети), и задать логин и пароль. На компьютере, соответственно, потребуется настройка L2TP-клиента.
  2. Здесь видна ошибка - Remote VPN Gateway находится в той же подсети, что и Remote Network. Local Network и Remote Network - это сети, подключенные к LAN-интерфейсам VPN-маршрутизаторов, а VPN Gateway - это IP-адреса WAN-интерфейсов VPN-маршрутизаторов. У Вас должно существовать три разных подсети - локальная подсеть за одним маршрутизатором - подсеть между WAN-интерфейсами - локальная подсеть за другим маршрутизатором.
  3. Похоже, что в процессе загрузки произошла какая-то ошибка. Не могли бы Вы загрузить файл заново? Что касается смены номера порта, то перед тем, как назначить порту уже занятый кем-то номер, этот номер надо освободить, назначив устройству, которое его занимает, какой-нибудь другой номер.
  4. Здравствуйте! Какие конкретно настройки IPSec заданы на G903?
  5. Здравствуйте! Прошу прощения за задержку с ответом. Логи можно снять программой Portmon: http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896644.aspx
  6. Здравствуйте! На указанном оборудовании такое возможно с применением режима PPP. Однако нужно учитывать, что для работы PPP требуется полнодуплексный канал - например, 4-х проводной RS-485. Полудуплексный 2-х проводной RS-485 не подойдёт.
  7. Номер порта нужно менять в свойствах самого UPort, он находится в разделе "Многопортовые последовательные адаптеры" Диспетчера Устройств.
  8. Вы можете проверить, работает ли проброс портов, выполнив команду telnet 10.10.0.24 502. В случае, если проброс работает, Вы увидите пустой чёрный экран, если нет - то сообщение об ошибке. При попытке соединения, modpoll выдаёт какое-нибудь сообщение?
  9. Здравствуйте! Насколько я понял, мы с Вами обсуждали эту проблему по телефону. На всякий случай продублирую ответ здесь. Дело в том, что CN2600 не поддерживает передачу данных с последовательного порта через SSH-тоннель. Если Вам необходима функция шифрования данных, то её могут обеспечить устройства серии NPort 6000, в данном случае NPort 6610-16. Данная серия поддерживает "Secure" версии обычных режимов работы NPort, в которых обеспечивается шифрование SSL.
  10. Здравствуйте! В данном случае Вам потребуется только докупить модуль SFP-1FESLC-T, после чего всё должно заработать.
  11. Здравствуйте! В чём конкретно проявляется проблема - нет порта в списке или выдаётся какое-то сообщение об ошибке? Установили ли Вы драйвера для UPort? Какой номер COM-порта UPort получил в системе? Некоторые программы могут не видеть порты с номером выше 10 или даже 4.
  12. Здравствуйте! С завода в UC-7101-LX не идёт никаких средств для работы с NMEA. К сожалению, мы не имеем возможности воспроизвести Вашу ситуацию на нашем оборудовании, т.к. у нас нет приёмника GPS, поэтому можем подсказать только примерный путь решения. Необходимо будет собрать gpsd с помощью тулчейна и установить его на UC-7101-LX и затем настроить локальный NTP-сервер на получение данных с gpsd. Решение похожей задачи в части настройки взаимодействия gpsd и ntp-сервера приводится на странице: http://www.mybinarylife.net/2012/10/linux-time-server-using-nmea-output.html Попытайтесь произвести вышеописанное на Вашем оборудовании.
  13. Здравствуйте! Для решения данной задачи следует осуществить проброс портов на модеме, за которым находится контроллер. Вы можете это сделать на странице настроек, выбрав в левом меню веб-интерфейса System Management->Misc. Network Settings->Virtual Server Settings. В первую очередь, необходимо включить функцию проброса портов, выбрав Virtual Server - Enable. После этого станет доступна таблица настроек. В первой свободной строке необходимо поставить галочку Activate, протокол TCP, порт, который будет доступен со стороны сотовой сети (можно поставить 502, чтобы избежать путаницы), локальный адрес пробрасываемого устройства (192.168.2.2) и локальный порт на пробрасываемом устройстве (502). После этого станет можно обращаться к устройству из внешней сети по IP-адресу модема и порту 502.
  14. Здравствуйте! NPort Administrator предназначен только для серии 5000. Устройства серии 6000 настраиваются через веб-интерфейс. Введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера и нажмите Enter. В появившейся строке логина следует выбрать логин admin, пароль по умолчанию пустой. После логина, в левом меню следует выбрать нужный порт в разделе Serial Settings, и появится страница настройки порта, где, в числе прочего, будет и настройка интерфейса.
  15. Проблемы с библиотеками из стандартной поставки или сторонними? Доработка, скорее всего, возможна, т.к. патчи от сторонних разработчиков в интернете есть. Ждём, что нам ответит производитель устройства.
  16. Да, судя по всему, libsms в тулчейне собран только под hard-float little-endian. Попробуйте подменить файл libsms.so на этот. Также, можно использовать версию для статической компиляции. Заметить данную проблему Вы вполне могли первым, т.к. W406 редко используют для задач, в которых требуются вычисления с плавающей запятой.
  17. Расследование показало, что в процессоре EP9302, на котором основан W406, применён нестандартный блок операций с плавающей запятой, который не поддерживается в gcc. Если использование аппаратной обработки плавающих чисел не критично, то наиболее оптимальным вариантом решения будет добавить ключ -msoft-float. Это заставит компилятор использовать программную обработку чисел с плавающей запятой.
  18. Здравствуйте! Ошибка в первом случае возникает из-за того, что драйвер версии 1.18 не поддерживает ядро 3.7. Более новый драйвер, версии 1.18.7 приложен к сообщению. npreal2_1.18.7_Build_13050317.tgz Во втором случае, скорее всего, не установлен пакет с заголовками ядра. Установите пакет kernel-headers-modules, соответствующий Вашему ядру.
  19. Здравствуйте! Выслал исходники ядра Вам на почту.
  20. Здравствуйте! Можете ли Вы написать минимальную демонстрационную программу, на которой можно увидеть указанную проблему? Также, сообщите, пожалуйста, версию тулчейна.
  21. Здравствуйте! Обычно, виртуальные машины предоставляют возможность "пробросить" COM-порт из хост-системы в виртуальную. Посмотрите, пожалуйста, есть ли в VMWare подобная настройка и попробуйте ей воспользоваться. Драйвер UP1150 при этом лучше на всякий случай удалить из виртуальной системы.
  22. Драйвер не различает устройства по их моделям - протокол для всех одинаков. Как вариант решения проблемы - попробуйте в разделе Operating Mode установить параметр Max Connection равным 2, и установить галочки Ignore Jammed IP и Allow driver control.
  23. Здравствуйте! Если Вы вскроете корпус устройства, то увидите на плате ряд из 8 двойных перемычек. Возле каждой перемычки есть стрелочка, обозначающая первую пару контактов. Если перемычка стоит на первой и средней парах контактов, то соответствующий канал работает как вход, если на средней и последней парах - то как выход.
×
×