  1. Ответил на почту, но тут тоже продублирую. Связь теряется со стороны датчиков. без повторителя в сети датчики доступны все.
  2. К сожалению, оказалось что поставщик отправил нам старую версию устройства. Заказ делали в марте. А когда выпустили новую версию повторителя? Там 2 переключателя и нет подтяжки. И документация другая(при поиске документации на сайте, отправляет на http://www.moxa.ru/i...rs_guide_v7.pdf Можно ли ссылочку на документацию по настройке резисторов и терминаторов нпорта 5630? Кабель подбирался идеализированный: кипэв 1*2*0,78, вотлновое сопротивление на нем 120 ом, 120 омные резисторы стоят и на концах линий связи. Кабель вроде экранирован от помех.
  3. Добрый день! В процессе монтажа на объекте было выявлено что сигнал rs 485 не усиливается проходя через 120i. В сети 25 датчиков, расстояние линии связи от повторителя до крайнего датчика 800 метров. От повторителя до диспетчерской еще 800м. В диспетчерской стоит moxa nport 5630-16. терминаторы стоят на конце линии связи у последнего датчика(120 ом) и на входах повторителя. Подскажите, что может быть не так и по какой причине не идет повторение сигнала? датчики общаются по протоколу модбас, скорость 9600. проверяю линии связи у повторителя между ним и датчиками-идет опрос со всеми 25 датчиками. В диспетчерском центре вижу только 20 датчиков, последние 5 не отвечают.(между датчиками 20 м провода)
×
×