  1. Добрый день. Оказалась проблема именно в построении сети. Участок очень длинный. В итоге поставили два резистора по 120 Ом в начале и в конце, всё заработало хорошо! Спасибо за совет!
  2. Добрый день! Решили заменить старые преобразователи ЕКОН 134 на МОХА 5232. Всего 5 конверторов, при подключении последнего возникла проблема. Порт 1 опрашивает только часть устройств, т.е. 3 из 15, причём порт 2 работает нормально. Подключаю обратно ЕКОН 134, всё опрашивается хорошо, возвращаю МОХА, опять только 3 из 15. Подскажите пожалуйста почему такое возможно, куда копать? С уважением, Дмитрий.
  3. Да всё верно, проблема решилась. Есть ещё один вопрос, когда подключаю МОХА к ПК опрос идёт без проблем и каких-либо ошибок, но при подключении через маршрутизатор начинают "прыгать" показания. У меня подключен частотный преобразователь, скада начинает показывать то работает он, то остановлен, частота на нём тоже скачет. Подскажите в чём может быть дело, проблема с одним устройством из 22х
  4. Добрый день. Столкнулись с такой проблемой, что МОХА 5232 не передаёт данные пока не подключишься к ней через NPort Administrator. У нас 22 таких устройства на заводе, проблемы с последними двумя подключенными. Я уже прошил их на свежую прошивку, настройки даже вбиваю не вручную, а копирую с предыдущих устройств, отличаются только IP адреса и имена, проблема проявляется каждый раз при запуске СКАДА системы, и только с этими двумя. После того как зайти в WEB-интерфейс через NPort Administrator, сразу начинают работать, а до этого даже пинговаться не хотят. Ума не приложу, что может быть. Надеюсь на помощь. С уважением, Дмитрий.
×
×
  • Create New...