  1. Спасибо,будем пробовать
  2. Александр, как раз модули производства MOXA (SFP-1GZXLC). А причиной отсутствия связи не может быть отсутствие подключения Ethernet кабеля со стороны сервера к конвертеру? Как должен быть обжат кабель в RJ-45 (1 в 1 или нет)?
  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть соединение вида: Устройство (RJ-45) -- Конвертер (IMC-101G) ------ Конвертер (IMC-101G) -- Сервер (RJ-45). между конвертерами оптическая связь,но на устройствах горят только светодиоды питания и красный Fault и нет активности светодиодов G1, G2. оптический кабель полностью исправен,но связи по оптике нет. В чем могут быть причины отсутствия связи между конвертерами? Заранее благодарен. P.S. От Устройства (RJ-45) сигнал на конвертер идет 100%.
  4. Необходимо организовать передачу данных через модемы OnCell G3150 с 3-х постов на сервер через GPRS. На каждом посту стоит устройство сбора данных с выходом (RJ-45) и конкретным IP-адресом, модемы имеют внешние "серые IP-адреса" одной подсети. Как лучше это сделать? Данные должны передаваться постоянно. Заранее всем благодарен за помощь. Структурная схема.doc
×
×