  1. Да, на другой стороне канала преобразователь также должен быть подключен по кабельному Ethernet.

    В преобразователях реализована функция Link Fault Pass-Through: если на одной из сторон линии передачи данных оборван кабель, то обрыв линии будет оттранслирован и на другую сторону.

    Т.е. проверять работу системы надо в полном сборе, со всеми подключениями.

     

    Спасибо,будем пробовать

  2. Здравствуйте,

    Причина отсутствия связи может быть в SFP-модулях. В конвертеры IMC-101G можно устанавливать SFP-модули только производства MOXA, другие не подойдут.

     

     

    Александр, как раз модули производства MOXA (SFP-1GZXLC). А причиной отсутствия связи не может быть отсутствие подключения Ethernet кабеля со стороны сервера к конвертеру? Как должен быть обжат кабель в RJ-45 (1 в 1 или нет)?

  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста. Есть соединение вида: Устройство (RJ-45) -- Конвертер (IMC-101G) ------ Конвертер (IMC-101G) -- Сервер (RJ-45). между конвертерами оптическая связь,но на устройствах горят только светодиоды питания и красный Fault и нет активности светодиодов G1, G2. оптический кабель полностью исправен,но связи по оптике нет. В чем могут быть причины отсутствия связи между конвертерами? Заранее благодарен.

    P.S. От Устройства (RJ-45) сигнал на конвертер идет 100%.

  4. Необходимо организовать передачу данных через модемы OnCell G3150 с 3-х постов на сервер через GPRS. На каждом посту стоит устройство сбора данных с выходом (RJ-45) и конкретным IP-адресом, модемы имеют внешние "серые IP-адреса" одной подсети. Как лучше это сделать? Данные должны передаваться постоянно. Заранее всем благодарен за помощь.