Everything posted by servo85
-
modbus-rtu\tcp\modbus-rtu
servo85 replied to Menaks's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день уважаемая конференция! Хочу уточнить, справедливы ли приведенные здесь рекомендации для точно такой же схемы modbus-rtu/TCP/modbus-rtu, но с применением MG3180. Могут ли вообще MG3180 использоваться в парном режиме как "прозрачный мост"? -
MB3170 ProCom mapping
servo85 replied to servo85's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Получилось! данные стали поступать при комбинаци: -Com-порт Порт 1 - RTU Slave -Procom Порт №... - RTU Master В документации ничего поххожего не нашел. Вопрос в догонку: зачем во вкладке SID помимо физического порта Com-порт Порт 1, указывать диапазон ID для виртуальных com-портов (Procom), если они реализованы на шлюзе адрес которого заведово известен? -
MB3170 ProCom mapping
servo85 replied to servo85's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Параметры связи ПЛК/шлюза/ПК одинаковые, вопрос скорее теоретический: обязателен ли второй стоп бит без использования контроля четности или нет? Скрин мониторинга прилагаю. Ответа от контроллера нет. Для полноты картины замечу, что пытался опросить этим шлюзом и другое оборудование, но все безуспешно, это пока мои первые самостоятельные эксперименты с модбасом и возможно я о какомто важном аспекте просто не знаю. -
Добрый день уважаемая конференция! Помятуя об этой теме приобрел шлюз с функцией Procom. С помощью MGate Manager 1.6 создал виртуальный com порт, пытаюсь опросить по Modbus RTU интерфейсный модуль CS1030 ПЛК B&R. ПК с установленным ПО Simply Modbus выступает в роли мастера, интерфейс ПЛК - слейва. Соответственно, шлюз сконфигурирован как RTU Slave, Procom включен, его порты в том же режиме. Параметры связи в шлюзе и в ПО установлены одинаково: -адрес слейва - 2 (одним байтом) -RTU -115200 -8 -1 (тут возник спор, можно ли использовать Один стоп бит без паритета, или обязательно два) -без паритета Провозиля неделю, методом бульдозера проверил все варианты возможной путаницы проводов А/В, +/-, (TxD)/ (TxD/). Воизбежание проблем с локальной сетью, подключил прямо на месте шлюз к ноутбуку и контроллеру, но не могу прочитать ни одного байта. Единственное что удалось -определить таймаут ответа контроллера (380 мс, на скрине). Светодиоды на шлюзе ошибок не индицируют. Вопрос: Правильно ли я понимаю, что если таймаут ответа от узла с адресом два получен, то с физикой все в порядке и дело в програмных настройках шлюза/ПК/ПО? К сожалению конфигурационный файл не экспортируется, хотя и пишет что выгрузка завершена, но сам файл не сохраняется, поэтому прошу ориентироваться по скринам, которые прилагаю и, если возникнут вопросы буду делать еще.
-
mb3180 procom mapping
servo85 replied to stas-lss's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Тогда сдледующие вопросы: - существует ли для MB3170 аналог вот этого драйвера для NPort http://www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=1359 ? Чтобы Виртуальный сом-порт таки отобразился в системе. - возможно ли использовать шлюзы MGate (в частности MB3180) для протокола МЭК-103 (он кажется не сильно отличается от Modbas-а), в качестве конвертора интерфейсов RS-485 - TCP (то есть по прямому назначению, но для другого протокола)? -
mb3180 procom mapping
servo85 replied to stas-lss's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Правильно ли я понял, что MGate MB3180 является конвертором, подключаемым Исключительно между двумя Автономными устройствами, и использовать его как виртуальный сом-порт на ПК - невозможно? Но это возможно при использовании например MB3170? Если да, то можно ли прошить в 3180 firmware от 3170? -
NPort 5110A RealCOM не видится NPAdmin-ом
servo85 replied to servo85's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
На диске был устаревший NPort Administrator, установка последней версии решила проблему http://www.moxa.com/...=support&id=937 Вопрос в догонку: когда то натыкался на драйвер позволяющий отображать NPort с диспетчере устройств. Подскажите его название или ссылку на него Нашел - зовется он NPort Windows Driver Manager (WHQL certified), вот ссылка http://www.moxa.com/....aspx?d_id=1359 -
Добрый день уважаемая конференция. NPort 5110А находится в пределах LAN - подключен к тому же свичу что и ПК, IP установлен статический. Версия NPort Administrator 1.10.0 build 08042811. - доступен по telnet из cmd - доступен по http из браузера - НЕ доступен из родной утилиты администрирования. Использовался как автоматический поиск, так и поиск по ip. Прошу совета.