Reputation

  1. Распайка кабеля согласно документации на прибор Логика СПТ 941, точно такая же как для соединения с компьютером. Вся проблема была в том, что СПТ 941 работает на скорости 2400. Проблема решилась изменением скорости обмена порта с 9600 на 2400, как в конвертере так и на компьютере.
  2. Точно такая-же проблема!!! Только конвертер NPort 5650. Помогите пожалуйста. Real COM Mode Port 4 Baud rate 9600 Data bits 8 Stop bits 1 Parity None FIFO Enable Flow ctrl None Interface RS-232 PS: Проблема решилась установкой скорости обмена 2400!!!
  3. Здравствуйте! При попытке перевести порт в режим СМС: http://cs403220.userapi.com/v403220860/3b84/P_7GfavKMrY.jpg На странице GSM GPRS Settings вот такие настройки: http://cs403220.userapi.com/v403220860/3b8d/Ig8aw6UY0B8.jpg Я так понимаю отправлять СМС при постоянном соединении с интернетом нельзя?
  4. Спасибо, помогло. Прописал адрес модема в качестве шлюза в NPort.
  5. Здравствуйте! Не могу получить доступ к COM порту NPort. Подключение организовано следующим образом: http://cs403220.userapi.com/v403220860/3a0e/M4UveQ1iLoU.jpg В модеме, на странице Virtual Server Settings ввёл следующую информацию: http://cs403220.userapi.com/v403220860/3a26/Agz9mG9lnCg.jpg Если подключить NPort напрямую к компу, всё работает, если через модем - данные не получаются. Что интересно индикатор Link моргает.
×
×