Валерий
Пользователи-
Posts
12 -
Joined
-
Last visited
Валерий's Achievements
Участник (2/5)
0
Reputation
-
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
При отключенном от последовательного порта кабеле эхо не возвращает. На стыке SN2610 - Nport 5110 поставил заводской кабель RJ-45 - DB9 (шел в комплекте поставки) ситуация не изменилоась. Может быть есть смысл обновить софт на SN2610? -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Локальное эхо на терминале putty отключил, cитуация не изменилась. При исключение из цепочки передачи трафика Moxa SN2610, эхо пропадает. -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
При нажатие в терминале Enter команда проходит 2 раза Yam_border# Yam_border# Команда пинг тоже дублируется Yam_border# ping 192.168.1.5 ping 192.168.1.5 192.168.1.5 is aliv, time = 1 ms -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
ПO Scada-сервера используется сетевой сокет. На конкретный порт 1 Moxa 2610 в реальной схеме подключены асинхронные модемы. Порт в режиме Mode=RAW работает без замечаний. При замене асинхронных модемов на Nport 5110 c парным включением возникает задержка при передаче сигналов управления и отмечается частичная потеря трафика. -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
софт 3.1 Buld 070815131 -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Порты изначально были настроен RAW производителем аппаратно-программного комплекса. Там всего два возможных варианта RAW и ASPP. -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
ПК---Ethernet---Moxa CN2610(192.168.1.1)---Rs-232--- Moxa NPort 5110---Ethernet---Moxa NPort 5110---Rs-232---Swith Собрал тестовую схему. На 2610 настроено Port 1 Application= Device Control Mode=RAW, между Nport 5110 настроено парное включение Проверяю схему, c терминала ПК набираю telenet 192.168.1.1 4001 и подключаюсь к консольному порту Swith. После приглашения ввести логин, cтадия ввода проглатывается с возвратом к исходному состояние с выдачей приглашения. При попытке использовать в реальной схеме для опроса Scada-cервером конечных устройств фиксируется нестабильная работа. Что поправить на стыке SN2610 и Nport 5110? -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Т.е. есть вероятность, что замена асинхронных модемов c RS-232 на Nport 5110 в рабочей схеме приведет к ее нестабильной работе? -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Если сделать вот такой вариант: Устройство---Rs-232---Nport 5110---Ethernet---Nport 5110---Rs-232---Moxa Cn 2650---Ethernet---Scada Server Nport 5110: парного соединения, CN650 TCP Server. Работать будет? -
CN2650 проброс RS-232 по Ethernet
Валерий replied to Валерий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Устройство не одно, их много и расположены территориально в разных местах. СN2650 точка агрегации. По требованию производителя аппаратно-программного комплекса, вносить изменния в узел агрегации CN2650 запрещено. -
Добрый день! На текущий момент реализована следующая схема включения: Устройство---Rs-232---модем---модем---Rs-232---Moxa Cn 2650---Ethernet---Scada Server Задача избавиться от модемов (ввиду наличия LAN) и реализовать следующую схему включения: Устройство ---Rs-232--- Moxa NPort 5110 ---Ethernet--- Moxa CN2650 ---Ethernet--- Scada Server Подскажите пож. конфигурация NPort 5110(TCP Client+Serial Parameters) и CN2650(TCP Server) , будет работать. Спасибо
-
Посоветуйте пож. внешнюю направленную антенну для OnCell 5104-HSPA-T и максимально возможную длинну кабеля между роутером и АФУ?