Jump to content
Форум по продукции MOXA

Валерий

Пользователи
  • Posts

    12
  • Joined

  • Last visited

Валерий's Achievements

Участник

Участник (2/5)

0

Reputation

  1. При отключенном от последовательного порта кабеле эхо не возвращает. На стыке SN2610 - Nport 5110 поставил заводской кабель RJ-45 - DB9 (шел в комплекте поставки) ситуация не изменилоась. Может быть есть смысл обновить софт на SN2610?
  2. Локальное эхо на терминале putty отключил, cитуация не изменилась. При исключение из цепочки передачи трафика Moxa SN2610, эхо пропадает.
  3. При нажатие в терминале Enter команда проходит 2 раза Yam_border# Yam_border# Команда пинг тоже дублируется Yam_border# ping 192.168.1.5 ping 192.168.1.5 192.168.1.5 is aliv, time = 1 ms
  4. ПO Scada-сервера используется сетевой сокет. На конкретный порт 1 Moxa 2610 в реальной схеме подключены асинхронные модемы. Порт в режиме Mode=RAW работает без замечаний. При замене асинхронных модемов на Nport 5110 c парным включением возникает задержка при передаче сигналов управления и отмечается частичная потеря трафика.
  5. Порты изначально были настроен RAW производителем аппаратно-программного комплекса. Там всего два возможных варианта RAW и ASPP.
  6. ПК---Ethernet---Moxa CN2610(192.168.1.1)---Rs-232--- Moxa NPort 5110---Ethernet---Moxa NPort 5110---Rs-232---Swith Собрал тестовую схему. На 2610 настроено Port 1 Application= Device Control Mode=RAW, между Nport 5110 настроено парное включение Проверяю схему, c терминала ПК набираю telenet 192.168.1.1 4001 и подключаюсь к консольному порту Swith. После приглашения ввести логин, cтадия ввода проглатывается с возвратом к исходному состояние с выдачей приглашения. При попытке использовать в реальной схеме для опроса Scada-cервером конечных устройств фиксируется нестабильная работа. Что поправить на стыке SN2610 и Nport 5110?
  7. Т.е. есть вероятность, что замена асинхронных модемов c RS-232 на Nport 5110 в рабочей схеме приведет к ее нестабильной работе?
  8. Если сделать вот такой вариант: Устройство---Rs-232---Nport 5110---Ethernet---Nport 5110---Rs-232---Moxa Cn 2650---Ethernet---Scada Server Nport 5110: парного соединения, CN650 TCP Server. Работать будет?
  9. Устройство не одно, их много и расположены территориально в разных местах. СN2650 точка агрегации. По требованию производителя аппаратно-программного комплекса, вносить изменния в узел агрегации CN2650 запрещено.
  10. Добрый день! На текущий момент реализована следующая схема включения: Устройство---Rs-232---модем---модем---Rs-232---Moxa Cn 2650---Ethernet---Scada Server Задача избавиться от модемов (ввиду наличия LAN) и реализовать следующую схему включения: Устройство ---Rs-232--- Moxa NPort 5110 ---Ethernet--- Moxa CN2650 ---Ethernet--- Scada Server Подскажите пож. конфигурация NPort 5110(TCP Client+Serial Parameters) и CN2650(TCP Server) , будет работать. Спасибо
  11. Посоветуйте пож. внешнюю направленную антенну для OnCell 5104-HSPA-T и максимально возможную длинну кабеля между роутером и АФУ?
×
×
  • Create New...