  1. Доброго времени суток! А NPort DE-311 такое умеет? Что-то не припомню там такого режима. Посмотреть, к сожалению,. не могу, ибо МОХА - она не работе, а интернет - дома. Уж простите, что влез в топик, посвященный 5130 со своими 311, но других пока нет А как Вам вот такая схема? С увеличенным количеством переходов "Ethernet---485" PC==|= (Ethernet_1) === NPort_1 --- (RS-485) --- NPort_2 ===(Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device PC==|= (Ethernet_1) === NPo rt --- (RS-485) --- NPort ==|=(Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device PC==|= (Ethernet_1) === NPo rt --- (RS-485) --- NPort ==|=(Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device PC==|= (Ethernet_1) === NPo rt --- (RS-485) --- NPort ==|=(Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device Дело в том, что для доступа PC к синей сетке (Ethernet) спец.авторизация не требуется, а к красным - есть проблемы. Чтобы решить их все разом, можно авторизовать в красной сети только один объект (NPort_2) и с авторизацией РС (неопределенное количество) не заморачиваться.
  2. Ок! Все попробовал, работает!А вот такая "веерная" схема будет работать? PC --- (RS-485) --- NPort =|== (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device PC --- (RS-485) --- NPort =|== (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device PC --- (RS-485) --- NPort =|== (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device PC --- (RS-485) --- NPort =|== (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device Это уже не пара, это "один ко многим". Какой надо выбирать режим связи адаптеров?
  3. Спасибо за ответ. Так оно все и получилось - шина двухпроводная, а питание.... я просто его отцепил! Все устройства на шине (счетчики и конвертер) имеют внутреннее питание своих 485-модемов. Насчет длинной линии. Попробовал соединить напрямую без МОХА (у меня их все равно нет!) - а ведь заработало!!! Правда, на осциллоскопе видно, что фронты сигналов при обмене с "дальними" устройствами сильно завалены (практически "пила"), но благодаря минимальной скорости 9600 обмен идет стабильно. Теперь следующий этап - подключение оборудования в городах области (у нас корпоративная IP-сетка). Тут уж без адаптеров не обойтись. Пока решаю вопрос, где бы взять парочку напрокат, для пробы. Но это тема для другого форума. Теперь вопрос уже по теме: есть ли программный эмулятор адаптера? Хочу "сэкономить" один адаптер. Ну , или скорее нужен драйвер, который в системе виден как СОМ-порт, а на самом деле через IP-Ethernet и далее через МОХА видит дальнюю шину-485?
  4. Здравствуйте! С наступающим Новым Годом! Сразу оговорюсь - ни одного преобразователя в руках не держал, узнал об их существованиии только вчера. Работаем со электросчетчиками Меркурий 230 в двух зданиях. Счетчики подключены к шинам RS-485, общаемся через адаптеры USB-485. Объединить шины не можем, так как расстояние между зданиями таково, что длина лини слегка превысит ограничение в 1200 м. Да и вообще, имеется в наличии только одна доступная медная пара между зданиями, а для 485 шины нужны две. Или не нужны? Прочитал про адаптер МОХА, который преобразует 485 в Ethernet. Получается, в данном случае просто нужна пара таких адаптеров? Запрограммировать им адреса (свой и оппонента) и таким образом удлиннять 485-ю шину практически до бесконечности? Опять же... МОХА работает с двухпроводной шиной RS-485, а у нас - четырехпроводная, на одной паре - питание 5В. Вот только я так и не понял, кто кого питает - счетчики адаптер или наоборот? Как в этом случае подключать МОХА?
×
×
  • Create New...