  1. Доброго времени суток!

    • для центрального NPort, который рядом с компьютером, ставим режим работы TCP Server, в доп. настройках этого режима надо указать "Max. connection = 4". Как раз увидите, что больше 4 NPort не даст поставить.
    • для удаленных NPort надо ставить режим TCP Client, и в поле "Remote IP" указать IP-адрес центрального NPort, на который нужно будет передавать данные.

    А NPort DE-311 такое умеет? Что-то не припомню там такого режима. Посмотреть, к сожалению,. не могу, ибо МОХА - она не работе, а интернет - дома. Уж простите, что влез в топик, посвященный 5130 со своими 311, но других пока нет ;)

     

     

    А как Вам вот такая схема? С увеличенным количеством переходов "Ethernet---485"

     

    PC==|= (Ethernet_1) === NPort_1 --- (RS-485) --- NPort_2 ===(Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device

    PC==|= (Ethernet_1) === NPo rt --- (RS-485) --- NPort ==|=(Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device

    PC==|= (Ethernet_1) === NPo rt --- (RS-485) --- NPort ==|=(Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device

    PC==|= (Ethernet_1) === NPo rt --- (RS-485) --- NPort ==|=(Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device

     

    Дело в том, что для доступа PC к синей сетке (Ethernet) спец.авторизация не требуется, а к красным - есть проблемы. Чтобы решить их все разом, можно авторизовать в красной сети только один объект (NPort_2) и с авторизацией РС (неопределенное количество) не заморачиваться.

  2. Добрый день! Простите, пропустил Ваше сообщение. Да, можно устройства NPort ставить не только парами, а и по одному. Т.е. схема получается такая: 1. Пара: PC --- (RS-485) --- NPort === (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device. 2. Без парного соединения: PC_с_драйвером_виртуального_COM-порта === (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device.
    Ок! Все попробовал, работает!

    А вот такая "веерная" схема будет работать?

    PC --- (RS-485) --- NPort =|== (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device

    PC --- (RS-485) --- NPort =|== (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device

    PC --- (RS-485) --- NPort =|== (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device

    PC --- (RS-485) --- NPort =|== (Ethernet) === NPort --- (RS-485) --- Device

    Это уже не пара, это "один ко многим". Какой надо выбирать режим связи адаптеров?

  3. Спасибо за ответ.

    Так оно все и получилось - шина двухпроводная, а питание.... я просто его отцепил! Все устройства на шине (счетчики и конвертер) имеют внутреннее питание своих 485-модемов.

    Насчет длинной линии. Попробовал соединить напрямую без МОХА (у меня их все равно нет!) - а ведь заработало!!! Правда, на осциллоскопе видно, что фронты сигналов при обмене с "дальними" устройствами сильно завалены (практически "пила"), но благодаря минимальной скорости 9600 обмен идет стабильно.

    Теперь следующий этап - подключение оборудования в городах области (у нас корпоративная IP-сетка). Тут уж без адаптеров не обойтись. Пока решаю вопрос, где бы взять парочку напрокат, для пробы. Но это тема для другого форума.

    Теперь вопрос уже по теме: есть ли программный эмулятор адаптера? Хочу "сэкономить" один адаптер. Ну , или скорее нужен драйвер, который в системе виден как СОМ-порт, а на самом деле через IP-Ethernet и далее через МОХА видит дальнюю шину-485?

  4. Здравствуйте! С наступающим Новым Годом! :)B)

     

    Сразу оговорюсь - ни одного преобразователя в руках не держал, узнал об их существованиии только вчера. :o

     

    Работаем со электросчетчиками Меркурий 230 в двух зданиях. Счетчики подключены к шинам RS-485, общаемся через адаптеры USB-485. Объединить шины не можем, так как расстояние между зданиями таково, что длина лини слегка превысит ограничение в 1200 м. Да и вообще, имеется в наличии только одна доступная медная пара между зданиями, а для 485 шины нужны две. Или не нужны?

    Прочитал про адаптер МОХА, который преобразует 485 в Ethernet. Получается, в данном случае просто нужна пара таких адаптеров? Запрограммировать им адреса (свой и оппонента) и таким образом удлиннять 485-ю шину практически до бесконечности?

    Опять же... МОХА работает с двухпроводной шиной RS-485, а у нас - четырехпроводная, на одной паре - питание 5В. Вот только я так и не понял, кто кого питает - счетчики адаптер или наоборот? Как в этом случае подключать МОХА?

×
×