имеем линию связи RS-485 Рубеж-08 количество сетевых устройств порядка 50 время опроса на скорости линии 9600 БЦП выдает 3100-3200мс. появилась необходимостьдобавить в конец линии пару устройств по радиоканалу для этого взял 2 штуки w2150 Plus. режим pair connection
Baud rate 9600
Data bits 8
Stop bits 1
Parity none
Flow control none
FIFO disable
Interface 485 2 W
соединения м/у устройствами нет индикатор Serial1 со стороны БЦП постоянно перемаргивает зеленым/оранжевым а на удаленном устройстве постоянно горит оранжевым. индикатор линии связи на сетевых устройствах Рубежа промаргивает с частотой опроса линии (раз в 3 секунды примерно), что обычно говорит о том что они работают нормально но сам рубеж показывает что связи с ними нет. При этом подключаю линию связи наоборот: pin 3 (+ В) разъема DB9 обоих NPort на клему А сетевых устройств, и соответственно pin 4 (-A) на клему В рубежа. если же подключать как надо то вообще ничего не промаргивает. попробовал на столе собрал такую схему с 2-мя устройствами , все работает нормально но опять же когда контакты А и В подключены наоборот. пробовал поднимать скорость Nport до 19200 индикаторы на СУ перестают мигать, а если увеличиваю скорость и на линии рубежа то опять начинают при этом скорость опроса показывает в пределах 2 сек но СУ все так же не видны. перебрал уже все варианты Flow control и FIFO во всех сочетаниях - ничего. кто сталкивался , в чем проблема?