  1. Имеем распределенные по городу объекты соедененые локальной сетью (оптика оконечена в медь) и это единственная между ними связь. нужно организовать систему чтобы если на одном объекте на приборе размыкается на установленном приборе реле, то на центральном офисе так же размыкается реле. Т.е. нужно организовать по сути Охранный ПЦН - с одной стороны (дочерний офис) прибор контролирующий размыкание цепи на установленном приборе а с другой по Ethernet (главный офис) реле которое реагирует на размыкание цепи дочернего офиса. всего дочерних офисов 6 шт. + центральный офис, на каждом объекте нужно контролировать состояние только одного реле, соответственно на центральном офисе размыкаются 6 независимых реле. на каком оборудовании можно реализовать?
  2. да, два т.н. сетевых устройства (СУ) системы Рубеж-08 подключаемых к центральному блоку (БЦП) по линии связи RS-485. Собрал на столе схему БЦП-СУ1-NPort1-NPort2-СУ2. настройки NPort как указывал выше.. да и почти во всех остальных вариациях тоже все нормльно работает связь с СУ2 по Wi-Fi нормальная. Эти же устройства несу на объект включаю NPort1 к последнему СУ на линии которое , конечно же работает нормально и NPort2 к следующему устройству на удалении. Оба Nport связываются но индикация на slave устройстве не такая же как когда оно было на столе - индикатор Srial1 не перемаргивает а горит оранжевым и иногда (2-3 Гц) промаргивает зеленым. Индикаторы СУ подключенных к NPort2 промаргивают с частотой опроса линии связи (этот параметр постоянно засекает БЦП. он зависит от количества устройств на линии и выставляемых в БЦП параметров линии: скорости и режима-FastMode, HardMode) что обычно свидетельствует о том что они работают, но БЦП упрямо заявляет что связи с ними нет
  3. имеем линию связи RS-485 Рубеж-08 количество сетевых устройств порядка 50 время опроса на скорости линии 9600 БЦП выдает 3100-3200мс. появилась необходимостьдобавить в конец линии пару устройств по радиоканалу для этого взял 2 штуки w2150 Plus. режим pair connection Baud rate 9600 Data bits 8 Stop bits 1 Parity none Flow control none FIFO disable Interface 485 2 W соединения м/у устройствами нет индикатор Serial1 со стороны БЦП постоянно перемаргивает зеленым/оранжевым а на удаленном устройстве постоянно горит оранжевым. индикатор линии связи на сетевых устройствах Рубежа промаргивает с частотой опроса линии (раз в 3 секунды примерно), что обычно говорит о том что они работают нормально но сам рубеж показывает что связи с ними нет. При этом подключаю линию связи наоборот: pin 3 (+ В) разъема DB9 обоих NPort на клему А сетевых устройств, и соответственно pin 4 (-A) на клему В рубежа. если же подключать как надо то вообще ничего не промаргивает. попробовал на столе собрал такую схему с 2-мя устройствами , все работает нормально но опять же когда контакты А и В подключены наоборот. пробовал поднимать скорость Nport до 19200 индикаторы на СУ перестают мигать, а если увеличиваю скорость и на линии рубежа то опять начинают при этом скорость опроса показывает в пределах 2 сек но СУ все так же не видны. перебрал уже все варианты Flow control и FIFO во всех сочетаниях - ничего. кто сталкивался , в чем проблема?
×
×
  • Create New...