  1. Вообщем потеря прибора происходила по причине неправильной настройки линейных датчиков. После их настройки все роботает нормально. Джамперы не трогали. Всем спасибо за помощь.
  2. Сейчас у нас все в OFF. Нужно именно оба первых включить? По одному нет смысла? В инструкции написано включить 3й джампер...
  3. Кстати: в инструкции написано что нужно джампер переключить. Мы их не трогали, оставили в исходном положении.
  4. Снова добрый день! Как указано в предыдущем посте: настройки UDP примменимые к NPort 5150 (вариант №3) - работают для нашего случая, а именно: - настройки RS485 - в принципе стандартны для всех случаев - настройки UDP: отличие только в Operating mode - Force Tx Timeout=0. - настройки пульта: таймаут для ответа при поиске=150 и пауза перед сеансом со смен. напр.=50. Все заработало, пульт прибор не теряет, но теперь другая проблема: периодически происходит обрыв шлейфа, причем примерно в одно время - с 11 часов утра до 14 дня, но не каждый день. Но это уже другая история....
  5. В техподдержке Болид рекомендуют по другой инструкции настраивать: http://www.bolid.ru/...r_ethernet2.pdf В ней есть отличия. Причем использовать настройки для 5150 для нашего случая. Будем пробовать.
  6. Нет, не ошибочно. Прикрепил для справки.
  7. Я имел ввиду все ли верно мы настроили на обоих МОХА. Мне не понятно почему у нас не работало по Pair connect и UDP. Понятно что вы не знаете тонкостей Болид, будем звонить теперь им, если ваше оборудование настроено правильно для нашего случая. Там есть много настроек и они доступны пользователю. По результатам отпишусь победим или нет. Спасибо.
  8. Добрый день! Результаты испытаний следующие: 1. Подключение по Pair connect результатов не дали. Несколько пакетов проходит и на этом все заканчивается. Настройки все проводили точно по рекомендации Болид. 2. Подключение по UDP так же результатов не дали. \Так же все по рекомендациям Болид. Ни смена полярности, ни подключение GND погоды не делает. Вот скриншоты настроек по UDP: 3. Потом попробовали подключить по TCP/IP (чего нет в инструкции Болид) и вроде все получилось, но каждые 5 минут (примерно) С2000М теряет прибор... В чем проблема может быть? Вот настройки TCP/IP обеих МОХА:
  9. У нас был вариант и когда данные шли в обе стороны, трафик был, но все равно болиды не видели друг друга. МОХы видели друг друга, лин был на обоих. А что Вы имеете ввиду под подключением контакта GND? Их там две: одна по питанию и другая по сигналу (от прибора). Какая имеется ввиду? Спасибо.
  10. Спасибо за оперативность. По Вашим ссылкам все уже проделали. Не помогло. Пробовали менять местами + и -, в первом варианте был трафик и на передачу и на прием у обоих, но два болида не видели друг друга (С2000М говорил НЕТ ПРИБОРА), во втором случае у одного МОХА было на прием 0 а на передачу вроде шести или семизначное число. Какие есть еще варианты? Спасибо!
  11. Добрый день! Подскажите пожалуйста решить такую проблему: Есть схема: С2000-4----МОХА5430---ВОК---медиаконвертер---CISCO---ВОК---медиаконвертер---МОХА5232---С2000М Вопрос первый: теоретически такая схема должна работать? Или нужо обе МОХА 5232 или обе 5430? Вопрос второй (если ответ на первый положительный): С2000М не видит С2000-4. При этом линк есть на обоих МОХА. Как проверить соединение С2000-4 и С2000М? Вопрос третий: все порты RS485 на МОХА одинаковы? Без разницы на какой подключать? Заранее благодарен!
×
×