Jump to content
Форум по продукции MOXA

korser

Пользователи
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

korser's Achievements

Новичок

Новичок (1/5)

0

Reputation

  1. Здравствуйте! Пытаюсь опрашивать приборы через 485 интерфейс прибором Moxa OnCell G3150. Используется GPRS. На роутере с белым IP проброшены порты для связи с OnCellCentral Manager, установленом на другой машине в локальной сети. OnCellCentral Manager регистрирует OnCell G3150 с серыми IP, показывает их настройки. НО утилита поиска и добавления виртуальных ком портов не видит OnCell G3150. Как осуществить опрос OnCell G3150 в режиме RealCom, используя канал GPRS (оператор мегафон)? Обязательно ли подключать услугу белого IP? ПРошу пардона. Разобрался. Оказывается надо было выбрать режим Reverse RealCom. Теперь ком порт добавляется. Буду пытаться опрашивать. Но появился другой вопрос: с такой конфигурацией ( серый IP и GPRS) не получается заходить на OnCell G3150 через DynDns. Галка разрешить доступ через WAN стоит. Оно вроде и не очень надо....Но все же.Так задумано?
  2. Имею подобную проблему: через SCADA indusoft web studio, opc server считываем данные c тепловычислителей. Периодически, раз в два , три дня, перестают поступать данные. Открываю утилиту NPort, перезагружаю преобразователи МОХА 5210, 5450, считывание восстанавливается. Так что програмка перезагружающая МОХА при отсутствии считывания, запускающаяся из скады, очень бы помогла. Прошу выложить здесь или выслать на почту. Может быть использовать telnet команду?
×
×