Здравствуйте!
Недавно мне в руки попали модули ioLogik E1240-T V1.0.
После нескольких часов экспериментов обнаружил следующую закономерность:
1.OPC сервер загружен и видит модуль, получает с него данные
2.Включаю масштабирование сигнала в модуле и задаю единицы измерения
3.Смотрю в OPC сервере сигнал рассчитывается согласно формуле
4.Закрываю OPC сервер
5.Заново открываю OPC сервер
6.Модуль ioLogik E1240-T зависает
7.Следовательно OPC сервер его не видит
8.Через веб интерфейс подключиться к модулю нельзя (модуль молчит)
Помогает только закрытие OPC сервера, перезагрузка модуля, отключение масштабирования, а потом OPC сервер загружаю и все ок.
Подскажите в чем может быть проблема?
Прошивка модуля версия 1.9 build 11112413
Версия OPC сервера 1.18 lite build 12072513