  1. Добрый день! Замечательно, приятной Вам работы!
  2. Здравствуйте. К сожалению, в устройствах NE-4000 не предусмотрена функция сброса пароля.
  3. Здравствуйте. Если я правильно понял, то у Вас модель NPort W2250A. Производители оборудования RS-485 по разному обозначают + и - линии интерфейса в своих устройствах, поэтому лучше уточнить, какой из контактов счетчика инвертирующий, а какой нет. У NPort буквой A обозначен -, а буквой B +. Также убедитесь, что порты работают в режиме RS-485 2-wire.
  4. Здравствуйте! "Револьверный опрос" организовать с помощью утилит Moxa не получится. Могу подсказать утилиту, которая позволит считывать данные из портов NPort по TCP - VSPE. Она как раз подходит для работы только на прием, если, например, АТС выдают свои логи в порт по расписанию. Для этого порты NPort необходимо перевести в режим TCP Server (в данном примере, можно настроить и в режиме TCP Client). Далее в VSPE необходимо добавить виртуальное устройство Bridge. Оно позволяет связать два источника данных, такие как файл, COM-порт, TCP Server и TCP Client. В Вашем случае нужны файл и TCP Client. В настройках файла необходимо указать расположение текстового файла в поле Output path (поле Input path можно оставить пустым), а в настройках TCP Client указать IP адрес NPort и порт подключения. Виртуальные устройства Bridge могут быть созданы для каждой АТС в отдельности, таким образом логи каждой АТС будут писаться в отдельный файл. Если необходимо предварительно на АТС отправлять запрос, то можно написать простой lua скрипт, правда при этом немного меняется схема подключения (добавляется промежуточный COM-порт, из которого уже пишутся данные в файл). Да, можно. Для этого необходимо увеличить на NPort значение параметра Max Connection (по умолчанию 1). Однако утилиты NPort имеют некоторые ограничения - для случая одновременного подключения с разных компьютеров все замечательно, а вот создать 2 виртуальных порта, соответствующих одному и тому же порту NPort не выйдет. Можно, конечно, создать 1 порт Administrator, а 2-й Driver Manager. А можно воспользоваться все той же VSPE. Она позовляет создать виртуальный порт (устройство Connector), а затем связать его с NPort через виртуальное устройство TCP Client (с возможностью установки только на прием или только на передачу и активацией дополнительного скрипта). Таким образом с одного компьютера можно будет работать с портом NPort одновременно через 4 или 8 виртуальных COM-портов (NPort поддерживают до 8 TCP сессий на порт в зависимости от модели). Так как это утилита стороннего производителя и мы ей пользуемся только при тестировании, то мы не даем никаких гарантий ее отказоусточивости. Для работы всех виртуальных устройств VSPE необходимо держать утилиту постоянно включенной (она сворачивается в трей). Также настройки можно сохранить в файл и загрузить его при перезапуске программы.
  5. Здравствуйте! Извините за долгий ответ, не могли бы Вы залить картинку на другой файлообменник?
  6. Преобразователи TCF-142 позволяют это сделать, но нужно учитывать, что данные от каждого пульта будут приходить на все устройства в кольце, так как при таком соединении получается топология "шина", а интерфейс RS-232 работает только по топологии "точка-точка". В характеристиках пульта C2000M на сайте Болид указано, что к интерфейсу RS-232 можно подключать только одно устройство. Лучше уточнить у производителя, как себя поведут пульты при таком подключении, а также рассмотреть возможность подключения пультов к преобразователям по RS-485. При этом преобразователь к АРМ может быть подключен по RS-232.
  7. Судя по счетчикам принятых/отправленных байт на прикрепленном Вами изображении, обмен данными происходит успешно. Чтобы посмотреть обмен данными на 485 портах, необходимо настроить NPort'ы в режим UDP Mode. При этом нужно указать в списке адресатов IP-адрес и номер порта (например, 4001) парного NPort и IP-адрес с номером порта компьютера (например, 1-й NPort будет отправлять данные на 4002 порт ПК, а 2-й на 4003). Также нужно указать локальный порт прослушки (можно тот же, что и для отправки - 4001). Затем с помощью утилиты PComm Terminal Emulator нужно открыть 2 UDP-сокета с номерами портов 4002 и 4003. В каждый из них будут дублироваться данные, посылаемыe NPort'ами, при этом NPort продолжат работу в режиме парного соединения.
  8. Здравствуйте! При соединении устройств по RS-485 лучше ориентироваться не по буквенным обозначениям A и B, а по "+" и "-", так как некоторые производители отклоняются от общепринятого обозначения. Чтобы проверить, правильную передачу данных, воспользуйтесь, пожалуйста, данным руководством по поиску неисправностей.
  9. Здравствуйте! Для установки стабильного соединения необходимо в первую очередь убедиться в правильности настроек RS-485. На устройстве NPort (в разделе Serial Settings) должна быть установлена та же скорость обмена данными, что и в программе управления и табло. Если возникают сбои при передаче данных именно по RS-485, то можно отключить управление потоком. Параметр Force Transmit устанавливет задержку передачи данных (в мс) по Ethernet из последовательного порта. Этот параметр можно оставить по умолчанию (0) или установить рекомендуемое значение (2-3). В режиме TCP-сервер по умолчанию порт данных имеет номер 4001, а порт управления 966. Порту данных может быть назначен любой требуемый программой номер. Если NPort установлен за firewall'ом или маршрутизатором, необходимо "пробросить" порт 4001 и 966.
  10. Здравствуйте. Перезагружается ли он при этом? Есть ли перебои в передаче данных? Через какие промежутки времени повторяется пиканье?
  11. Значит, действительно выгорел порт. Если покупали у нас, то заполните, пожалуйста, заявку на ремонт.
  12. Здравствуйте! При построении сети RS-485 рекомендуется избегать топологии звезда и придерживаться топологии шина с короткими ответвлениями. Если нет возможности соединить уровнемеры шиной, то для соединения звездой лучше использовать RS-485-хаб (например, I-7514U). Далее сам хаб подключается непосредственно к конвертеру. Такой подход позволит избежать проблем при установке связи.
  13. Здравствуйте! Такая сигнализация может свидетельствовать о неправильном подключении сигнальных линий. Проверьте, пожалуйста, правильность подключения Вашего оконечного устройства по RS-232 к NPort.
  14. Да, вы правильно поняли. Правда, кольцо без дублированной линии, построенное на коммутаторах EDS-4xx и выше будет резервированным с применением Turbo Ring. Чтобы избежать широковещательный шторм при объединении коммутаторов в кольцо, одна из линий назначается резервной и отключается. При разрыве любой из линий связи активируется резервная линия, и таким образом обеспечивается резервирование с восстановлением связи менее, чем за 20 мс. Да, в одном кольце TurboRing можно использовать различные среды передачи данных. В коммутаторах Moxa серии EDS присутствуют модели, оснащенные одним или двумя оптическими портам специально для построения кольца. Dual Homing также работает по любым портам. Ограничений по количеству колец нет, но не могли бы Вы указать схему планируемой сети? ProfiNet работает поверх TCP/IP, поэтому должен корректно работать и через коммутаторы Moxa. Более подробная информация по режимам Turbo Ring доступна по ссылке. Также выслал на указанный в Вашем профиле e-mail презентацию по возможностям Turbo Ring.
  15. Здравствуйте! Если планируется использование технологии Moxa TurboRing, то такая схема неприменима. Технология TurboRing позволяет объединить коммутаторы в кольцо и программно отключить один линк, затем при разрыве одной из линий связи резервный линк включается и обеспечивает время восстановления сети менее 20 мс. При таком подходе отпадает необходимость в дублировании кольца. Чтобы подключить сервер к кольцу можно использовать еще один коммутатор с поддержкой TurboRing, при этом на коммутаторе необходимо включить функцию Dual Homing. Заказчик как-либо аргументировал жесткое требование дублирования колец? Может быть, он таким образом собирается удвоить пропускную способность?
  16. В таком случае, может быть неисправна камера. Не могли бы Вы запитать ее от другого источника PoE, чтобы убедиться в ее работоспособности?
  17. Здравствуйте! От блока питания какой мощности и напряжения питается EDS P308? Убедитесь, пожалуйста, что камера подключена к одному из портов с номером от 1 до 4, так как питание PoE осуществляется только по этим 4-м портам.
  18. Здравствуйте! Ответить на этот вопрос пока не представляется возможным. Moxa объявляет за полгода до снятия оборудования с производства. Можно заключить договор с Moxa на определенный период времени, в течение которого для Вас будет осуществляться производство и поставка данного оборудования даже в случае снятия его с производства, если, конечно, речь идет о массовом производстве. О каких количествах и сроках идет речь?
  19. Здравствуйте! Если Вы имеете в виду, является ли передача данных между Ethernet и RS-232 двунаправленной, то да, передача данных через преобразователь осуществляется в обоих направлениях. Имеются режимы работы через виртуальный COM-порт, TCP- и UDP-сокеты.
  20. Здравствуйте! Можем порекомендовать вам следующие устройства: NPort 5110 в стандартном исполнении NPort 5110A усовершенствованный
  21. Да, конечно, можно также использовать 5ГГц направленную антенну ANT-WSB5-PNF-18. С AWK-5222 "подружится" Ubiquiti AirMax только в том случае, если обе точки доступа будут работать по стандарту Wi-Fi 802.11a.
  22. Здравствуйте. Извините за задержку с ответом. Чтобы изменить тип интерфейса, выполните, пожалуйста, следующие действия: 1) В веб-интерфейсе устройства перейдите в меню Serial Port Settings => Port 1 => Communication Parameters 2) Выберите в раскрывающемся списке Interface желаемый тип интерфейса 3) Если необходимо применить данные настройки ко всем портам, поставьте галочку Apply the above settings to all serial ports 4) Нажмите кнопку Submit и перезагрузите устройство
  23. Здравствуйте! Консольный сервер CN2650-8. Два независимых сетевых интерфейса как раз и предназначены для резервирования.
  24. В таком случае вместо NPort 5610-16 можно подключать каждый прибор к беспроводным Ethernet-серверам NPort W2150A (или NPort W2250A). Для объеденения их в одну сеть можно использовать AWK-5222. У этой WiFi-точки доступа 2 приемопередатчика, что позволяет задействовать один для связи с AWK-3121 в удаленной сети, а второй для объединения NPort. Однако, необходимо уточнить наличие препятствий, электромагнитную обстановку и климатические условия, т.к. все эти факторы оказывают влияние на качество связи. Также необходимо продумать расположение беспроводных устройств в котельной, чтобы каждый NPort мог связаться с AWK.
×
×