Everything posted by Timoshuk
-
Здравствуйте! Идут ли данные между преобразователями при парном соединении? Чтобы проверить наличие соединения между NPort обратитесь, пожалуйста, ко второй части руководства по мониторингу и отладке. Также хочу обратить Ваше внимание на то, что все устройства, подключенные к линии RS-485, должны работать на одной скорости, т.е. и на обоих NPort, и на счетчике, и в программе опроса должна быть выставлена одинаковая скорость.
-
Настройка OnCell 3111 в режим Ethernet-GPRS
Timoshuk replied to All_exe's topic in Беспроводное оборудование
Выслал на почту инструкцию. -
Создание радиосети и выбор оборудования
Timoshuk replied to hanoypks's topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте! Для удаленного снятия показаний с приборов по RS-232 можно использовать следующее оборудование: 1) Асинхронный последовательный сервер NPort 5610-16 - для преобразования потока данных с последовательных портов девяти устройств; 2) Wi-Fi точки доступа AWK-3121 - для обеспечения беспроводного канала передачи данных. К ним также необходимы выносные направленные антенны ANT-WSB-PNF-18 и фидеры. Устройства подключаются к NPort по RS-232, NPort подключается к AWK-3121 по Ethernet, AWK котельной связывается с другой AWK, расположенной в административном здании и включенной в локальную сеть предприятия. Таким образом устройства в котельной будут подключены в локальную сеть, и с них будут удаленно сниматься показания. -
Здравствуйте. Ответил электронным письмом.
-
сохранение настроек без админ-прав в NPORT ADMIN
Timoshuk replied to livliv's topic in Программное обеспечение
Здравствуйте. Так как NPort Administrator добавляет в систему новые устройства, то необходимы полные права администратора. -
Здравствуйте. Выслал Вам на почтовый ящик, указанный в профиле, настройки для проверки.
-
Здравствуйте. Выслал.
-
Раз подключение появилось, а COM-порт все еще не открывается, необходимо проверить MAC-адрес модема указанный при настройке виртуального порта утилитой Windows Driver Manager.
-
Работа используя RTX систему с Uport 1250
Timoshuk replied to VDL's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Идея действительно хороша. Можно еще рассмотреть вариант с мультипортовыми платами. Так как они физически установлены в слот, то должна быть возможность обратиться к аппаратным ресурсам. -
Здравствуйте! Извините за задержку с ответом, попробуйте создать виртуальный порт с такими же настройками с помощью утилиты OnCell Windows Driver Manager (последняя версия).
-
Проблема заключается в том, что режим SMS Tunnel предназначен для "проброса" данных из RS-232 через SMS-сообщения, то есть он рассылает SMS на указанные номера с теми данными, которые пришли на порт. В этом режиме нельзя работать с портом через виртуальный COM-порт, т.е. чтобы отправлять сообщения, нужно подключить RS-232 порт модема к физическому COM-порту ПК. Чтобы организовать отправку SMS удаленно, настройте,пожалуйста, модем в режиме Virtual Modem.
-
Работа используя RTX систему с Uport 1250
Timoshuk replied to VDL's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Здравствуйте! Извините за задержку. К сожалению, нет доступа к аппаратуре, т.к. работа осуществляется с виртуальным портом и нет его физического присутствия в системе. -
В каком режиме работы Вы собираетесь использовать модем? Для отправки SMS-сообщений через виртуальный порт или как резервный канал связи при разрыве сетевого соединения?
-
Здравствуйте, выслал на указанные ящики.
-
Здравствуйте! В какой версии Windows вы работаете? Запускаете программу с правами администратора? Нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по значку программы и выбрать пункт "Запустить с правами администратора". Можете попробовать создать COM-порт вручную с помощью утилиты NPort Windows Driver Manager (последняя версия), она также работает и с модемами OnCell.
-
NPort IA 5150-S-SC
Timoshuk replied to ssl-system's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Так как и D-Link DMC-515SC имеет оптический интерфейс, работающий по стандарту 100BaseFX (http://www.dlink.ru/ru/products/4/355_b.html), и NPort IA 5150-S-SC имеет оптический интерфейс, также работающий по стандарту 100BaseFX (http://www.moxa.com/product/nport_ia-51505250.htm), и оба устройства работают по одномодовому волокну на одинаковой длине волны 1310 нм, проблем возникнуть не должно. -
NPort IA 5150-S-SC
Timoshuk replied to ssl-system's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Да, конечно, можно организовать сеть с такой структурой. Главное, чтобы у медиаконвертера оптический интерфейс так же, как и у NPort IA 5150-S-SC, работал по одномодовому оптоволкну. Какие модели медиаконвертера и коммутатора Вы используете? -
В коммутатор какой модели Вы собираетесь устанавилвать SFP-модуль?
-
Здравствуйте! Да, действительно, sfp-модуль SFP-1GLXLC работает по стандарту 1000BaseLX, а в EDS-308-SS-SC установлены оптические порты, работающие по стандарту 100BaseFX. Вы правильно указали, что для подключения EDS-308-SS-SC к коммутатору нужно заменить sfp-модуль SFP-1GLXLC на SFP-1FESLC-T, т.к. SFP-1FESLC-T работает по стандарту 100BaseFX.
-
Преобразователь RS-232/422/485 в оптоволокно
Timoshuk replied to snezer's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
В таком случае вам необходимы 2 преобразователя TCF-142-M-ST-T (http://www.moxa.ru/g...ow/16909/15441/). В комлект поставки входит непосредственно само устройство и краткое руководство пользователя. К сожалению, мы не занимаемся продажей оптоволокна и оборудования для его оконцовки и не обслуживаем линии связи. Обратитесь, пожалуйста, к соответствующим специалистам, так как мы не владеем данной информацией. -
Какая именно ошибка выдается программой? Не могли бы вы выложить скриншоты или выслать их на support@moxa.ru с пометкой "Форум"?
-
Преобразователь RS-232/422/485 в оптоволокно
Timoshuk replied to snezer's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте, Ольга! Для решения данной задачи Вам подойдет преобразователь TCF-142 (http://www.moxa.ru/g...ow/16909/15440/). В зависимости от типа оптоволокна и разъемов доступны несколько моделей. Уточните, пожалуйста, линия связи состоит из многомодового кабеля длиной 600 метров? Также уточните, пожалуйста, тип разъемов, которыми можно оконцевать оптоволоконный кабель - доступны модели под разъемы ST или SC. Обратите внимание, что для работы по многомодовому волокну необходимо 2 волокна - по одному для каждого направления передачи данных. Если предполагается использование преобразователя при отрицательных температурах, то можно использовать модели с расширенным диапазоном рабочих температур от -40 до 75 градусов. Оптоволокно должно быть оконцовано разъемами, которые подключаются к преобразователю. Например, одними из распространенных типов разъемов являются ST и SC. На преобразователях TCF-142-M-ST установлены гнезда под разъем типа ST, а на преобразователях TCF-142-M-SC гнезда под разъем SC. -
Можете выслать логи на support@moxa.ru с пометкой "Форум".