Posts
309 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Timoshuk
-
Здравствуйте. Программу NPort Administrator необходимо запускать с правами администратора. Попробуйте, пожалуйста, установить последнюю версию утилиты NPort Windows Driver Manager. Она предназначена исключительно для работы с виртуальными COM-портами.
-
подключение Ethernet-устройства через OnCell G3150 к ПК
Timoshuk replied to Михаил Т.'s topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте, Михаил! Да, настройка модема будет производиться тем же образом. Но чтобы компьютер мог подключиться к модему после изменения его IP-адреса оператором, на модеме необходимо использовать функции Dynamic DNS или Auto IP Report, которые сообщат компьютеру новый адрес. Да, связь будет. -
Здравствуйте! В руководстве пользователя на стр. 54 дано следующее описание работы DPD в OnCell 5104: "Dead Peer Detection (DPD) (default = Disable): Enable or disable the Dead Peer Detection. DPD is a method of detecting a dead Internet Key Exchange (IKE) peer. It sends a DPD packet to the peer every 60 seconds under no traffic and attempt to connect normally. If the DPD packet fails 5 times the VPN will continuously re-establish a connection"
-
Настройка OnCell 3111 в режим Ethernet-GPRS
Timoshuk replied to All_exe's topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте. Выслал. -
Здравствуйте! Да, Вам подойдет преобразователь NPort 6460 с модулем расширения NM-FX02-M-SC. При такой конфигурации NPort можно использовать в качестве неуправляемого трехпортового коммутатора с 2 портами 100Base-Fx и одним портом 10/100Base-TX.
-
Здравствуйте, Ярослав! В свойствах COM-порта, назначенного преобразователю, действительно нельзя поменять тип интерфейса. Переключить режим последовательного порта можно в Диспетчере устройств в разделе «Многопортовые платы и адаптеры». Следует выбрать пункт UPort 1150 и в свойствах задать тип интерфейса.
-
Здравствуйте! Не могли бы Вы прикрепить скриншоты к сообщению, так как они у нас не отображаются?
-
Здравствуйте! OnCell Search Utility не сможет найти модем по интернету, так как использует для поиска широковещательные запросы, которые блокируются маршрутизаторами. Пробовали ли Вы пинговать ПК со статическим IP из web-интерфейса модема? Открывается ли в приложениях виртуальный COM-порт?
-
Связь Moxa CN2650I + Сириусы 2-л + ПК
Timoshuk replied to sstepanenko's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! CN2650I передает данные прозрачно без каких-либо изменений, поэтому протокол обмена может быть любым. Режим следует выбирать исходя из возможностей Вашего ПО. Если оно поддерживает только опрос через COM-порт, то следуте выбрать режим RealCOM. В разделе русскоязычной документации Вы можете найти руководство по настройке режима RealCOM. Для CN2650I лучше использовать программу NPort Windows Driver Manager. -
Здравствуйте. Выслал на E-mail, указанный в профиле.
-
Настройка OnCell 3111 в режим Ethernet-GPRS
Timoshuk replied to All_exe's topic in Беспроводное оборудование
Здравствуйте. Выслал. -
Nport 6150 Command by command operation
Timoshuk replied to ubw's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Да, к сообщению прикрепляю последнюю версию. np6000_Ver1.10.11_Build_13092419.rom -
Здравствуйте! Вы можете обратиться к руководству по настройке режима Reverse RealCOM (прикреплено). Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, мы на них ответим. OnCell Reverse RealCOM.doc
-
RS 485 собрать в одном месте
Timoshuk replied to Boyar's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Не могли бы Вы уточнить, что именно не работает? Какие настройки заданы NPort? Да, в режиме UDP такая схема также будет работать. -
Большая задержка при работе через Nport-5232i
Timoshuk replied to dram_5's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Попробуйте, пожалуйста, обновить прошивку на последнюю версию. -
Moxa Nport 5150A и ТРМ-138
Timoshuk replied to Dmitry88's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Попробуйте 9600 и 38400. -
Moxa Nport 5150A и ТРМ-138
Timoshuk replied to Dmitry88's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Порт в программе также открывается на скорости 19200? Не пробовали ли Вы опрос на другой скорости? -
Здравствуйте, Анастасия! Обновить/восстановить операционную систему Вы можете, подключившись к компьютеру DA-660 через консольный кабель. Инструкция по восстановлению приведена здесь: http://www.moxa.com/doc/tech_notes/MOXA_Tech_Note---How_to_Upgrade_or_Recover_the_Firmware_of_DA-660_Series_Embedded_Computers.pdf Саму прошивку можно взять здесь: http://www.moxa.com/support/download.aspx?type=support&id=858
-
Не могли бы Вы уточнить версию операционной системы? Чтобы порты не пропадали, следует отметить в свойствах порта пункт "Always Accept Open Requests". Причина может быть в устаревшей версии прошивки и/или NPort Administrator. Попробуйте, пожалуйста, заменить их на последние версии (прикреплены). NP51x0 3.4.7.rom Npadm_Setup_Ver1.19.7_Build_13101609.zip
-
Если под COM-портом подразумевается RS-232, то данное устройство не подходит, так как работает с уровнем сигналов TTL. Для подключения по RS-232 лучше использовать NPort 5110, или его бескорпусный встраиваемый аналог NE-4110S.
-
Moxa Nport 5150A и ТРМ-138
Timoshuk replied to Dmitry88's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Совпадают ли настройки последовательного порта устройства и виртуального порта, с которым работает программа?