  1. Каким модулем возможно измерение температуры с применением датчиков на основе термосопротивлений из не стандартного ряда. Возможно ли применение для этих целей модуля E1260, с заданием температурной кривой под применённый датчик, с температурной чувствительностью отличной от стандартной (РТ100, РТ1000 и тд.) и другим сопротивлением. Например датчик 1000 Ом на 25 град.С и темп. коэфф. 0,76 %/К Есть ли ПО для измерения с отображением информации на экран монитора?
  2. Есть где-нибудь подсчёт времени прохождения сообщения через преобразователь или примерная оценка величины задержки сообщения.
  3. Кстати, в настройках СОМ-портов есть свойства, которые нигде не описаны.
  4. Одно из решений вопроса. Настройка свойств драйвера СОМ-портов Nport-5232 для увеличения скорости работы через виртуальный драйвер: Tx Mode "Hi-Perfomance" FIFO "Disable" Fast Flush + Влияние остальных свойств не заметно. В результате скорость работы программы через данные порты соизмерима со скоростью работы через виртуальный СОМ-порт, созданный USB Uport-1150. В общем быстродействие устраивает. Настройки IP-соединения влияют несильно, в диапазоне небольших задержек.
  5. К сожалению обновлять нечего. NPort 5232i уже имеет последнюю версию прошивки как и на сайте Version 2.6 Released 2011-09-13 2.6 Build 11080114 Это я сразу посмотрел.
  6. Здравствуйте! Меняли Tx Timeout в диапазоне от 0-2-4-10 мс, задержка в обмене без изменений. Сейчас интервал передачи сообщение составляет 300...400 мс Реально влияет на интервал обмена Tx Timeout более 200 мс, менее не заметно.. Переключение FIFO, Flow Control не помогает. Работа оборудования через USB (MOXA UPORT1150I) происходит на порядок быстрее. Может что-то с драйвером виртуального порта. Операционка Win 7. Кстати, Nport Adminictrator, родной с диска V1.15, работал коряво, не записывал параметры. Установил с сайта мохи новый Npadm V1.19 , заработали настройки порта. Тормозят какие-то тайм-ауты. Может ещё что-то посоветуете.
  7. Здравствуйте. Оборудование работает по RS-485 2-проводный, управление через виртуальный COM-порт (Uport-1150i). Протокол, бинарный, 5 байт - команда, 3 байта - ответ. После замены Uport на Nport - 5232 оборудование работает, но появились большие задерки в работе программы управления, замедлился обмен по RS. Застройки NPort остались заводские. Скорость 19200, Ethernet-100 M. Какие настройки необходимо сделать.
×
×