Здравствуйте, Выслал Вам утилитку на почту.
Добрый день, проблема такая же, зависают NPort 5110, дайте пожалуйста программу и мне.
-
Но такая ситуация не на одном NPorte. А есть ли какая нибудь возможность автоматически перезапускать командой?
А если кроном http запросом перезагрузку отправлять? Или по телнету? Такое возможно? Какие команды при этих условиях будут?
-
Прошивку обновил до 2.4 та что на сайте в ссылке выше.
Все равно та же проблема.
-
Добрый день, подскажите пожалуйста причину зависания, настроен на передачу RS 232 данных по сети интернет.
IP DHCP, версия программы 2.2 пока, сегодня буду ставить 2.4.
P/S Зависает полностью (не пингуется, не работает web, не находит nport admin) до сброса питания.
-
Добрый день, а можете привести распиновку контактов для RS 485, с двух сторон на Moxa NPort 5150.
Есть вот такая инструкция, но на 5150 нет 21 и 22 контактов.
Инструкция по настройке устройств MOXA (далее Мокса) для удаленной стыковки RS-202BS с RS-202P или компьютером.
1. Для связи двух мокс между собой необходим Ethernet кабель типа "перекрестный"
Визуальное описание:
Если взять Ethernet-кабель с установленными разъемами, взять в руки два разъема проводами вниз, защелками от себя, то:
а. 1 и 2 контакты первого разъема (отсчет контактов внутри разъема производить слева направо) должны переходить в 3 и 6 контакты второго разъема.
б. 1 и 2 контакты второго разъема должны переходить в 3 и 6 контакты первого разъема.
ВНИМАНИЕ !!!
Вышеуказанный перекрестный кабель обычно нужен только для связи пары Мокс между собой ПРОВОДОМ без промежуточных устройств. Если между моксами в схеме подключения появляется дополнительное оборудование (например пара Radio-Ethernet модемов), то применение перекрестного кабеля может не понадобиться и возможно все соединения можно выполнять прямыми, обычными кабелями Ethernet. Выбор кабелей как для первой, так и для второй Моксы в этом случае осуществляется опытным путем и хависит от типа "промежуточного" оборудования.
2. Кабель на ПЦН (3 жилы - А1, В1, GND по маркировке ПЦН) стыкуется с Моксой таким образом:
а. А1 на 21 контакт разъема Моксы (маркировка контакта Data+()
б. B1 на 22 контакт разъема Моксы (маркировка контакта Data-(A))
в. GND на 7 контакт (маркировка контакта SGND)
3. Кабель на 202BS собирается точно также. В качестве GND (земля) в 202BS используется GND на плате питания, но можно попробовать и контакт GND, расположенный на плате интерфейса RS-485 слева от A1 и B1.
4. В программе конфигурации Мокс (окно "Configuration") необходимо выполнить следующие действия:
а. На закладке "Network Settings" для одной из двух Мокс прописать IP adress 192.168.127.254, а для второй Моксы там же прописать 192.168.127.253 (они должны быть разными, в принципе любыми)
б.На закладке "ОР_Mode" в выпадающем меню "Port 1" для одной Моксы надо поставить "Pair Connection (Master)", а для другой Моксы "Pair Connection (Slave)". Под этим выпадающим меню нажать кнопку "More settings" и в графе "Remote IP" для каждой из Мокс забить IP-адрес ДРУГОЙ МОКСЫ (той, которая работает в паре с программируемой моксой).
в. На закладке "Serial Settings" нужно выставить в поле "Baud Rate" - "2400", в поле "Parity" - "NONE", в поле "Data Bits" - "8", в поле "Stop Bit" - "1".
Moxa Nport5110.Есть ли готовый скрипт для перезагрузки?
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
И мне дайте пожалуйста эту утилитку.