Everything posted by sem0f

  1. В списке поддерживаемых ОС для NPort Windows Driwer manager нет Windows 8 и Windows 2012. В ближайшее время планируется их поддержка? Пробовали развернуть com порты на них, но что-то не вышло. Порты создавались, но подключиться к ним не удавалось, а после перезагрузки они пропадали из системы.
  2. Была похожая проблема с ИМ2300с. Опрашивали его по 232 порту, подключенному к moxa3150 через GPRS в режиме RRCOM. Настройки moxa были выполнены согласно этого руководства: http://www.moxa.ru/f...&attach_id=1255 Ничего не работало, либо работало через раз, но потом поставили параметр Force Tx Timeout = 10мс. Архивы прочитались. Чтение производилось прософтовским ПК Энергосфера. Кстати, сейчас еще отключили FIFO и я бы сказал, что заработало.
  3. Спасибо, проблема скорее всего была в типе прибора. С другим прибором и активированной функцией Command-by-Command опрос идет нормально. Сами приборы такие: СЭТ-4ТМ03 (опрос идет) и Взлет ТСРВ-024 (прибор не отвечает на запросы).
  4. Добрый день, прошу направить в нужное русло. Имеем NPort 6650, по RS-485 подключен прибор, который требуется опросить с двух хостов в разные системы. На каждом хосте установлен софт, работающий через com порт. Подняты виртуальные com порты, а на moxa включен режим Real COM и установлено Max connection = 4. По отдельности прибор отвечает, но при одновременном обращении с двух хостов, прибор видит только один из них. Какие еще настройки смотреть?
×
×