Здравствуйте,
Если честно, я совсем запутался. Те Логи, которые Вы прислали, это от тестовой "петли"?
Петля на MGate работать не будет. MGate пропускает через себя только трафик Modbus-протокола, все остальные данные он благополучно игнорирует. Поймите, у MGate и NPort совершенно разные принципы работы.
Давайте посмотрим, что передает сам счетчик.
Все верно, логи были от тестовой петли. На сколько я понимаю после того как в настройках Mgate мы выбрали передачу данных через проком по интерфейсу RS-425 данные должны передаваться по протоколу Modbus, разве нет? Вот лог файл при попытке подключиться к AET-411. И снимки экрана настроек программы MGate.
Пожалуйста, объясните, в чем принципиальные различия работы Mgate и Nport, кроме виртуальных портов в Mgate.Снимки и лог файл.rar. Спасибо.
-
MGate не принимает пакеты, посольку они имеют некорректные стартовые символы пакета (описано на скрине).
Могу предложить следующее:
Попробуйте убрать перемычку, и подключить к MGate с двух контактов :TxD-(A) RxD+( B ) к портам преобразователя (если гугл не врет, у преобразователя 2 интерфейсных пина). И выставить в MGate интерфейс RS-485 двухпроводной.
При подключении к AET только через двухпроводной RS-485 и можно подключить. 4 проводную схему использовали только при проверки настройки Mgate.
Не могли бы объяснить, как настроить Mgate чтобы петля работала?
-
Здравствуйте,
А устройство AET точно работает по протоколу Modbus?
Попробуйте прислать полностью Log-файл (а не просто скриншот) передачи данных. Хочется посмотреть полностью пакеты целиком, потому что в табличке говорится, что присланные пакеты - некорректные для Modbus, поэтому MGate их отбрасывает и дальше не передает.
И ещё уточните, пожалуйста, почему в случае с MGate Вы выбрали не RS-485, а интерфейс RS-422?
AET действительно работает по Modbus. переключаем на Nport 5150A и все работает. AET конфигурируется только через Modbus, работать с ним в дальнейшем можно как по Modbus, так и по Ethernet. При работе на MGate MB3170 через Ethernet все работает при тех же настройках. Но суть проблемы не в этом. Надо понять как провести настройку AET подключившись по протоколу Modbus.
При использовании перемычки Rx-Tx использовали интерфейс RS-422, так как были уверены, что подобная петля будет работать. В RS-485 не было такой уверенности.
-
Здравствуйте. У нас есть Измерительный преобразователь AET 411. удалось подключить его через Nport 5150A по RS-485 2 wire с такими настройками:
Скорость - 9600
Четность - нет
стоп бит - 2
Управление потоком - нет
Бит данных - 8
Протокол - ASCII
При работе через Mgate MB 3170 возникли проблемы. В ProCom создали порт. и настроили его в соотвествии с предыдущим устройством.
Далее при тестировании самого преобразователя поставив перемычку с TXD+( - RxD+( ; TxD-(A) - RxD-(A), выбрав в настройках Mgate Meneger'a RS-422. Посылаем пакеты программой HyperTerminal. Эха нет. пакеты не возвращяются, а в мониторинге Mgate Meneger'a виден приходящий трафик, исходящего нет.
Проблемы выбора преобразователя интерфейсов
in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Posted
Здравствуйте, устройство 1 (Sepam) отправляет данные по протоколу modbus rs 485.
устройства 2 (scada) и устройство 3 (АРМ) принимают данные. Устройство 2 по протоколу Profinet Eth, устройство 3 по протоколу Profibus DP. Необходимо поставить некий преобразователь интерфейсов.. Существуют ли такие устройства, которые преобразовывают из modbus rs 485 сразу и в Profibus DP, и в profinet Eth ?