Добрый день. На текущий момент серия ioLogik 4xxx является устаревавшей. В общих случаях взамен рекомендуется использовать серию ioThinx 4510 https://moxa.ru/shop/io/iothinx/4510/iothinx-4510/
-
1. На текущий момент мне таких претендентов не известно;
2. К сожалению у меня нет возможности оказывать консультации в части разработки сторонних приложений. Насколько мне известно, есть возможность выполнить разработку приложения "под ключ", если вам это интересно. -
Добрый день. Ответ в ЛС, если я правильно понял вопрос.
-
Добрый день! Попробуйте сделать SW(config-if)#speed 100
-
-
-
Скорее всего, вы указываете неверное APN. Маршрутизация сети 10.0.0.0/8 в интернете запрещена.
-
Кстати говоря, можно попробовать через SNMP, IOD .1.3.6.1.4.1.8691.14.1.1.8.2.0 вроде бы.
-
Добрый день! Нет, мне такая не встречалась.
-
Без событий не получится.
-
Добрый день. События, которые можно назначить на релейный выход приведены на странице 5-32 в руководстве пользователя.
-
-
On 10/12/2019 at 4:14 PM, DumkoO said:
Как ни странно заработало. Схема соединения во вложении.
На ПК запустили утилиту Modbus Slave, настроили порт на NPort 5650-8-DT-J как TCP Client Mode, указали IP и порт ПК где запущен Modbus Slave (скрин во вложении)
На другой стороне запустили Modbus Poll, на MB3170 настроили порт как RTU Slave
Связь есть и данные передаются, осталось попробовать на реальном Modbus сервере, но думаю будет работать.
Зря вы так пишете, потом кто то найдёт тему поиском и повторит ошибку. Между ПК и NPort у вас не Modbus-TCP, а Modbus-RTU упакованный в TCP.
-
Я так думаю, что вам там просто дадут требуемую прошивку
-
Добрый день. Предыдущие версии можно запросить support@moxa.ru
-
Если всё работает, то есть предложение оставить 1.22
-
Добрый день. Правильно ли я понял, что версия 1.22 корректно установилась и работает?
-
Понятно. Если PC serv и PC client работают по Modbus-TCP, то такая связка не заработает.
-
Значит всё таки надо смотреть на стороне контроллера, почему же он не отвечает.
-
Да, верно, оба должны быть в UDP
-
Добрый день. Можно попробовать настроить NPort 5650-8-DT-J как TCP client, в качестве адреса указать IP MB3170, и в качестве порта 950. На MB3170 включить ProCOM.
-
Попробуйте перейти в режим UDP, ведь Болидовские преобразователи именно в нём работают?
-
Добрый день, если 5630-8 заменили на 5650-8, и конфигурация у приборов одинаковая (IP адрес, режим работы), то всё должно заработать без обновления COM портов.
Подключение по оптике к Cisco
in Промышленный Ethernet
Posted
Здравтвуйте!
Должно заработать.