Posts
1813 -
Joined
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Незнайка
-
А зачем настроено MDI вместо Auto?
-
Обычно поддержка прям в ОС встроена. Или скачайте putty, там тоже поддержка telnet есть.
-
Да. И протокол. 2 в 1.
-
Добрый день. Если ЭПУ выдаёт больше 45 вольт, то всё может быть
-
Добрый день. Пробовали зайти telnet'том с этими же учётными данными?
-
Вопрос по Moxa Nport IA 5250
Незнайка replied to Manadrug's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Насколько я понимаю да. -
Вопрос по Moxa Nport IA 5250
Незнайка replied to Manadrug's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Какой ещё IP на компьютере? Он же по RS-232 подключен? -
Система команд NPort
Незнайка replied to Геннадий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день, правильно будет воспользоваться любой программой-терминалом, подробная информация содержится в руководстве пользователя на стр. 3-4, найти его можно здесь: https://www.moxa.ru/files/manuals_nport/nport_ia5150_5250_series_users_manual_v4.pdf -
Вопрос по Moxa Nport IA 5250
Незнайка replied to Manadrug's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день. Да, это возможно. Один порт в режиме TCP Server, второй в TCP Client с указанием IP самого NPort как адреса назначения. -
Moxa NPort 6600 обмен данными
Незнайка replied to Kolchenko's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Нет, для Linux готового функционала нет, только для Windows, повторюсь: настраивается на стороне драйвера, NPort остаётся в режиме RealCOM. -
Проблема с NPort 5650-16
Незнайка replied to Kio's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день, держите https://yadi.sk/d/wltll1ZO1jxq4g 3.3 для NPort 5600 series -
Moxa NPort 6600 обмен данными
Незнайка replied to Kolchenko's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
COM Grouping это по сути программная технология, она работает на стороне драйвера. То есть должна работать с любым NPort. -
Moxa NPort 6600 обмен данными
Незнайка replied to Kolchenko's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуете! Если я правильно понял вопрос, то нет. Сессия клиент-сервер уникальна. Только с помощью физической заглушки. -
Хорошо, спасибо, будем иметь в виду.
-
В каком смысле свободных линий?
-
Т.е. вы хотите сказать, что установили на G6524A f/w 4.2 и Turbo Ring сразу собрался?
-
А тайм-ауты есть какие то на устройствах?