Есть мнение, что в таких случаях следует использовать pull hi/low резисторы
-
Интересно, почему я выложил 5.4 ... 4.2 у меня нет, есть 4.2.1 https://yadi.sk/d/lB5EVnds7BerhA f/w 4.2.1 для IKS-G6524A/ICS-G7526A/ICS-G7528A Нет, естественно кольцо должно быть замкнуто. А если вообще исключить вновь устанавливаемый коммутатор - тогда будет нормальный статус?
-
Ну с терминатором картинка получше, конечно.
-
А почему у него Link Down на первом порту кольца? Прошивки есть. Какая нужна? И я не думаю, что сменой прошивок вы победите эту ситуацию. Тут дело в чём то другом.
-
https://yadi.sk/d/aNCDsr7Sgzn6rg f/w 5.4 для IKS-G6524A/ICS-G7526A/ICS-G7528A
-
Добрый день! Вы прям точно уверены, что порты не перепутаны, везде используется Ring1? Какой статус Turbo Ring отображается на G516E (тот, что должен быть мастером)? Healthy или Break? А на IKS-G6524A? Прошивку поищу.
-
Настройка Uport1130I
Незнайка replied to Байкал-66's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
В общих чертах список здесь https://www.moxa.ru/shop/usb/metal/ , здесь https://www.moxa.ru/files/manuals_USB/uport_1200_1400_1600_series_um_e8_1.pdf руководство пользователя, стр. 2-13, там об этом написано подробнее. -
Добрый день! Для TСС-100 нет разницы, с какой стороны в него приходят данные, так что используя приведённую терминологию он сможет работать как "вверх" так и "вниз ногами". Так же такая схема вполне должна работать через 3х проводной RS-232 кабель. При этом, как было верно отмечено, кабель должен быть нуль-модемным. В качестве диагностики, для начала, я бы предложил убедиться в работоспособности каждой из сторон - то есть, подключив оконечное устройство по RS-485 попробовать послушать сторону RS-232 каким либо переходничком, будут ли там приниматься запросы от устройства?
-
Настройка Uport1130I
Незнайка replied to Байкал-66's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Добрый день, вроде бы, здесь мы уже обсуждали отсутствие возможности отключения FIFO в однопортовых моделях преобразователей. -
Добрый день! Всё 3 светодиода горят как?
-
Nport 5232 + GSM-модем RS-422
Незнайка replied to bsk's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Я к тому, что, как мы видим, всё таки нельзя собрать три устройства по топологии точка-точка, хотя иногда бывают исключения -
Nport 5232 + GSM-модем RS-422
Незнайка replied to bsk's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Ну как бы всё сходится -
Nport 5232 + GSM-модем RS-422
Незнайка replied to bsk's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Как мы видим, в проблемном месте напрочь отсутствует передача, хотя из линии что то принимается. Обратите внимание именно на этот момент. Попробуйте для эксперимента отключить модем. Появится ли Tx? -
Nport 5232 + GSM-модем RS-422
Незнайка replied to bsk's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Выходит, что на одном объекте на NPort хватает уровня для работы c подключенной в линию нагрузкой (в виде передатчика Teleofis), а на других нет. Если назовёте серийные номера, то смогу посмотреть, одной партии устройства или нет (правда не знаю, чем это поможет). В web-интерфейсе Monitor->Async есть Rx от приборов учёта? -
Nport 5232 + GSM-модем RS-422
Незнайка replied to bsk's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Даже ещё дополню: поскольку RS-422 не отключает передатчик от линии, то это даже скорее точка-точка. Куда вы включаете третье устройство? -
Nport 5232 + GSM-модем RS-422
Незнайка replied to bsk's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Честно говоря, из сообщения не очень понятно, что и куда подключается, но просто хочу отдельно заметить, что RS-422 - интерфейс типа точка-многоточка, который не подразумевает наличие 2х мастер устройств на линии. -
Насколько мне известно, управлять FIFO в однопортовых моделях возможности нет.
-
Есть ли софт для автоматической перезагрузки Moxa?
Незнайка replied to glassyeyes's topic in Программное обеспечение
Добрый день! Укажите, пожалуйста, серийный номер преобразователя. -
Nport IA 5150 теряет связь
Незнайка replied to prod-0_o's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Как ведут себя счётчики Rx и Tx на закладке Monitor->Async после перезапуска OPC? -
А зачем вам какой то шлюз, если у вас будет выделенный IP?