  1. И еще маленькое уточнение , а на русском нет?
  2. Спасибо,проблема разрешилась. На всех Моха (на всякий случай) поставил маску 255.255.0.0 , а основная проблема была в том,что черное кольцо работало инновационно, т.е. : Настройки: Моха 1 - Турбо ринг 2 , порты G2,G3, подключено G1, G3. Моха 2-9 - Турбо ринг 2, порты G2,G3, подключено G2, G3 (т.е. нормальное кольцо) Моха 10 - Турбо ринг 2 , порты G2,G3, подключено G1, G3 и тд. Получается если идти по волокну сначала от сервера попадаем на порт G1 ,далее через Моха попадаем на порт G3 , далее через нормально настроенные на G3(10) через Моха на G1. В другую сторону от сервера тоже самое. И самое главное почему это все работало на стыке кольца получилось , что G1 состыковалось с G1. Если не понятно написал задавайте вопросы. Спасибо за терпеливую тех.поддержку).
  3. Подскажите , где почитать про технологии Turbo RingV2 , Turbo Chain подробно, что с чем работает , как взаимодействует и тп. Заранее спасибо.
  4. Добрый день,столкнулись с тем , что необходимо расширить кольцо. Т.к. адресов в существующей подсети не хватило , пришлось для новой части (выделено красным) организовать свою подсеть. На всех коммутаторах ( EDS-510A) настроено Турбо ринг 2 в обоих подсетях. Все работает , но при условии , что на новой подсети в любом месте есть хоть один разрыв, если соединить в кольцо , то падает полностью все. Вопрос: как запрограммировать коммутаторы, чтоб работало кольцо. П.С. доп. оборудование если и предлагать , то с обоснованием, почему. Спасибо за внимание.
×
×