  1. В предыдущем посте речь идет о NPort 5450!!!! Извините. "Все смешалось в доме..." (с) Это вспомнился JetPort от KORENIX. Но это отдельная история.
  2. У нас зависал, почему-то, NPort5604.NPort 5450 Обошли проблему с коллективным доступом к NPort 5604 NPort 5450 (с помощью технической поддержки MOXA) следующим образом: 1. Настроили NPort5604 NPort 5450 на максимальное число подключений равное 1 2. Постарались максимально разсинхронизировать запросы от разных компьютеров 3. Если все же компьютеры обращаются к порту одновременно то доступ получает только открывший порт первым. Остальным открыть порт не удается. И он ждет освобождения. При этом тьфу-тьфу ничего не виснет. Не совсем то что хотелось, но работает
  3. Облом (((( К сожалению в описании на NPort 5000 об этом ничего не сказано. А стоило бы. Или я читал невнимательно? С учетом полученной информации: 1. Какие последствия для пользователей возможны при одновременном обращении (например к 1-му порту) Nport 5450 c трех компьютеров. 2. Может ли это приводить в зависанию прибора.
  4. Ок. Отпишусь. Но вот почитал "FAQ по преобразователям RS-232/422/485 в Ethernet (серия NPort)" п. 13 и стало не по себе. Из него следует что арбитражем запросов во времени к одному порту от разных компьютеров должен заниматься ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. А я надеялся что с этим как-то справляется сам прибор NPort 5450. Поскольку в моем примере три компьютера никак не согласовывают во времени между собой запросы к одному и тому же порту то работать такая конфигурация не будет? Очень хочется чтобы Вы опровергли такой вывод.
  5. Здравствуйте. Прошу выслать утилиту для удаленной перезагрузки Nport 5450.
  6. Добрый день! Аналогичная проблема с NPort 5450. Режим виртуальных портов. Все задержки по умолчанию Конфигурация: Последовательные порты 1-й порт RS232 9600 - арбитр - два вичислителя расхода газа 2-й порт - арбитр - один вичислитель расхода газа 3-й порт RS485 19200 ROC-809 Потребители 1 Опрашивает вичислители расхода газа (3 шт. 2 порта) с периодом 1 сек. 1 запрос 1 ответ на вичислитель (мгновенные данные) 2 Опрашивает вичислители расхода газа (3 шт. 2 порта) с периодом 1 сек. 1 запрос 1 ответ на вичислитель (мгновенные данные) 3 Опрашивает поочереди все вычислители. Вичитывает архивные данные. На 1 запрос ответ может быть довольно длинный ответ. Опрос производится 1 раз в час. NPort периодически зависает и не отвечает никому. Лечили отключением питания. Прибор на обьекте. Версию прошивки пока посмотреть нет возможности. Прибор только установили. Все заработало. И вдруг облом. Кстати тоже ночью Что может быть не так в применении и настройках. Интересно знать как ведет себя прибор если запросов на порт больше чем он может обработать физически.
×
×
  • Create New...