Для пользователя это означает нарушение работы некоторых протоколов, которые предполагают соединение "точка-точка". К зависанию NPort такой режим работы не может приводить, но может привести к зависанию устройств из-за нарушения работы протокола.
У нас зависал, почему-то, NPort5604.NPort 5450
Обошли проблему с коллективным доступом к NPort 5604 NPort 5450 (с помощью технической поддержки MOXA) следующим образом:
1. Настроили NPort5604 NPort 5450 на максимальное число подключений равное 1
2. Постарались максимально разсинхронизировать запросы от разных компьютеров
3. Если все же компьютеры обращаются к порту одновременно то доступ получает только открывший порт первым. Остальным открыть порт не удается.
И он ждет освобождения. При этом тьфу-тьфу ничего не виснет.
Не совсем то что хотелось, но работает
-
Здравствуйте!
NPort 5000й и серии 5000A никак не может обеспечить раздельный опрос через последовательный порт с нескольких сетевых устройств. Для решения данной задачи Вам нужен NPort серии 6000 с расширенным набором функций, например, NPort 6450. Эти преобразователи имеют функцию Command by command, которая выполняет арбитраж.
Облом ((((
К сожалению в описании на NPort 5000 об этом ничего не сказано.
А стоило бы.
Или я читал невнимательно?
С учетом полученной информации:
1. Какие последствия для пользователей возможны при одновременном обращении (например к 1-му порту) Nport 5450 c трех компьютеров.
2. Может ли это приводить в зависанию прибора.
-
Ок. Отпишусь.
Но вот почитал "FAQ по преобразователям RS-232/422/485 в Ethernet (серия NPort)" п. 13 и стало не по себе. Из него следует что арбитражем запросов во времени к одному порту от разных компьютеров должен заниматься ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. А я надеялся что с этим как-то справляется сам прибор NPort 5450. Поскольку в моем примере три компьютера никак не согласовывают во времени между собой запросы к одному и тому же порту то работать такая конфигурация не будет?
Очень хочется чтобы Вы опровергли такой вывод.
-
Здравствуйте.
Прошу выслать утилиту для удаленной перезагрузки Nport 5450.
-
Добрый день!
Аналогичная проблема с NPort 5450.
Режим виртуальных портов. Все задержки по умолчанию
Конфигурация:
Последовательные порты
1-й порт RS232 9600 - арбитр - два вичислителя расхода газа
2-й порт - арбитр - один вичислитель расхода газа
3-й порт RS485 19200 ROC-809
Потребители
1 Опрашивает вичислители расхода газа (3 шт. 2 порта) с периодом 1 сек. 1 запрос 1 ответ на вичислитель (мгновенные данные)
2 Опрашивает вичислители расхода газа (3 шт. 2 порта) с периодом 1 сек. 1 запрос 1 ответ на вичислитель (мгновенные данные)
3 Опрашивает поочереди все вычислители. Вичитывает архивные данные. На 1 запрос ответ может быть довольно длинный ответ. Опрос производится 1 раз в час.
NPort периодически зависает и не отвечает никому. Лечили отключением питания.
Прибор на обьекте. Версию прошивки пока посмотреть нет возможности.
Прибор только установили. Все заработало. И вдруг облом. Кстати тоже ночью
Что может быть не так в применении и настройках.
Интересно знать как ведет себя прибор если запросов на порт больше чем он может обработать физически.
Nport 5650 виснет Port 5
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
В предыдущем посте речь идет о NPort 5450!!!!
Извините.
"Все смешалось в доме..." (с)
Это вспомнился JetPort от KORENIX. Но это отдельная история.