  1. Попробовали, прослушивая com-порт счетчика следующие параметры Моксы: RS-422 4-проводный - работает RS-485 4-проводный - искажение данных, не работает RS-485 2-проводный - искажение данных, не работает Напрямую с УСПД по RS-485 (2 провода, Rx/Tx на счетчике соответственно замкнуты, режим полудуплекс)счетчик работает. А через Моксу - нет. Придется менять всю разводку от Моксы до клемм подключения шины на шкафе...
  2. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Разбираю новую для себя схему АСКУЭ. Просьба к специалистам с опытом подключения счетчиков через Моксу к УСПД предложить альтернативную схему, проверенную на деле. В моей что-то не так, подозреваю что на участке Альфа1800-Мокса Nport 6450. Описание своей схемы привожу далее: Схема: Альфа 1800 - 2-проводный rs-485 - Moxa Nport 6450 - Ethernet - ЭКОМ-3000 1. На УСПД ЭКОМ3000 поднят виртуальный COM24 в режиме Raw TCP, в нем указан ip:порт моксы 2. Мокса работает в режиме TCP Server, прослушивает порт, указанный в интерфейсе COM24. 3. На моксе задействованы ножки 3,4,5 разъема DB9 (Data+,Data-,GND соответственно). 4. На Tx+ счетчика провод с 3 –й ножки Mоксы, 5. На Tx- счетчика провод с 4 –й ножки Mоксы, 6. На Rx- счетчика перемычка с Tx-, 7. На Rx+ счетчика перемычка с Tx+. Прямое соединение ЭКОМ3000- 2-проводный rs-485 - Альфа1800 работает в обе стороны нормально, через моксу – только в одну сторону идут пакеты. Прошивка счетчиков заводская, производство этого года. Прошивка моксы 1.11 Почему в данной схеме счетчик не "отвечает" моксе?
×
×