Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Разбираю новую для себя схему АСКУЭ.
Просьба к специалистам с опытом подключения счетчиков через Моксу к УСПД предложить альтернативную схему, проверенную на деле. В моей что-то не так, подозреваю что на участке Альфа1800-Мокса Nport 6450. Описание своей схемы привожу далее:
Схема: Альфа 1800 - 2-проводный rs-485 - Moxa Nport 6450 - Ethernet - ЭКОМ-3000
1. На УСПД ЭКОМ3000 поднят виртуальный COM24 в режиме Raw TCP, в нем указан ip:порт моксы
2. Мокса работает в режиме TCP Server, прослушивает порт, указанный в интерфейсе COM24.
3. На моксе задействованы ножки 3,4,5 разъема DB9 (Data+,Data-,GND соответственно).
4. На Tx+ счетчика провод с 3 –й ножки Mоксы,
5. На Tx- счетчика провод с 4 –й ножки Mоксы,
6. На Rx- счетчика перемычка с Tx-,
7. На Rx+ счетчика перемычка с Tx+.
Прямое соединение ЭКОМ3000- 2-проводный rs-485 - Альфа1800 работает в обе стороны нормально, через моксу – только в одну сторону идут пакеты.
Прошивка счетчиков заводская, производство этого года.
Прошивка моксы 1.11
Почему в данной схеме счетчик не "отвечает" моксе?