Jump to content
Форум по продукции MOXA

Gostev

Пользователи
  • Posts

    3
  • Joined

  • Last visited

Gostev's Achievements

Новичок

Новичок (1/5)

0

Reputation

  1. Прикрепил конфиг одной из плат и лог работы с ним Посылается последовательность: b6 49 09 d0 09 05 81 00 00 00 00 25 f3 при первом подключении получаем ответ с контроллера: b9 46 09 d0 09 07 01 11 33 00 00 63 01 80 79 после повторного коннекта на ту же последовательность ответ: b6 02 02 d0 ne-4110A_config.txt wireshark_log.txt
  2. Обновил прошивку, но ситуация не поменялась. Куплено два преобразователя - на обоих ситуация аналогична. После повторного соединения данные на RS-485 не поступают, а возвращаемые 4 байта видимо генерит сам преобразователь
  3. NE-4110A подключен к двужильному RS-485 сетевого контроллера и по витой паре к ПК. Преобразователь работает в режиме TCP Server. Первое соединение TCPClient с ПК проходит нормально - контроллер принимает информацию и выдает адекватный ответ. После разъединения, повторного соединения и отправки любого набора байт, с преобразователя приходит ответ в виде четырех байт: XX 02 02 YY (XX-первый байт из отправленных, YY- четвертый). Лечится только перезапуском NE-4110A. Есть ли возможность решить эту проблему?
×
×