Здравствуйте!
Реализую следующую задачу: интеграция в МастерСКАДА (ИнСат) оборудования "Болид" по протоколу ModBus. Возникла следующая проблема: при подключении приборов через конвертер RS485/USB никаких проблем не возникает, ОРС-сервер взаимодействует с приборами без нареканий, а при подключении через NPort 5150 приборы не видны. Подключение со стандартными параметрами СОМ-порта, тип RS-485 двухпроводной. Ошибок в подключении нет, при преполюсовке А/В индикатор связи гаснет. Пробовал различные варианты (реалком, сервер, клиент, UDP) В режиме СОМ работающие порты 950,966. В режиме сервер, клиент порт 4001, UDP не заработал. ОРС-сервер подключается к МОХА, связь устанавливается, а с приборами "Болид" выдаёт ошибку "Превышен таймаут запроса по команде ...". Причём эксперименты с подбором таймаутов ничего не дали. Ощущение, что МОХА не видит приборов. У нас МОХи работают с теплосчётчиками, правда по RS-232, протокол ModBus, ОРС-сервер "Логика". Подскажите, пожалуйста, может для "Болида" необходимо использовать другой порт?
Заранее благодарен