Brain111 replied to Brain111's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Кнопу нажимал конечно - moxa ничего не нашла. Moxa исправна Я цеплял её к Danfoss (там правда RS485) и всё заработало. По поводу смены распиновки, после "тсатой" без успешной попытки начал пробовал все подряд, сейчас не вспомню уже все комбинации которые пробовал. Завтра буду предпринимать очередную попытку законектится. -
MGATE 3180 и BINDER
Brain111 replied to Brain111's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
TX+/- на устройстве к RX+/- на преобразователе (ну и RX+/- устройство TX+/- преобразователь) и так как это работает по такомуже принципу потом moxу подключаю. -
MGATE 3180 и BINDER
Brain111 replied to Brain111's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Спасибо, не видел эту инструкцию, посмотрю. Хотел сам по разбираться с генерацией ключа, оказывается уже всё сделали. -
MGATE 3180 и BINDER
Brain111 replied to Brain111's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Я 12 лет работаю с продуктами Siemens в области программирования и визуализации, EKB installer почти родной уже стал. Однако в этот раз siemens изменил принцип регистрации там нужно вводить ключи непосредственно в блоках FB в общем EKB здесь не поможет Да и в целом сейчас работаю в организации где документооборот превыше всего, стараемся пользоваться лицензионным софтом. Аудит может нагрянуть в любой момент. -
MGATE 3180 и BINDER
Brain111 replied to Brain111's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Ничего не приходит, на MOXE не загорается оранжевый светодид (recive), только моргает зелёный (send) -
MGATE 3180 и BINDER
Brain111 replied to Brain111's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Через OPC DA/UA Я уже попробовал - всё работает, но мне этот вариант не нравится. Я прекрасно понимаю, что вариант из скады в контроллер а потом обратно это не очень корректно но когда Я тестил связку OPC UA (пробовал софт ИНСАТ)- WinCC -ET200s работало всё вполне шустро. Я вам скажу больше можно на самом деле напрямую получать данные MODBUS TCP в контроллерах Siemens с профинетом, однако Siemens бесплатно не предоставляет блоки и просит не малые деньги около 1000евро. Сейчас бюджет данного мероприятия имеет значение поэтому ищу оптимальное по цене решение. -
MGATE 3180 и BINDER
Brain111 replied to Brain111's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Задача намного глубже на самом деле. Да естественно есть обычный RTU который работает с COM портом, но мне данные надо получить не на обычном ПК а контроллере Siemens ET200S (300ая серия) там предполагается их обрабатывать генерировать нужные сообщения задавать уставки для камеры и.т.д и всё это выводится на SCADA Wincc 7.0 SP3. Изначально планировалось подключится без всяких преобразователей используя стандартный модуль ET200S, El-Mod.,1SI,RS232/422/485 Modbus. Пробовали подключится им, но также без успешно ситуация такая-же, передача идёт в ответ timeout error. Работаем с этим модулем уже не первый раз и определённый опыт уже есть, был подобный инцидент, когда так и не удалось подключится им к оборудованию Atlas Copco (компрессорное оборудование) при этом ПИ-2 работает, хотя, например, к приводам Danffoss и заслонкам Belimo подключается отлично. Поэтому сейчас идём другим путём купили moxa преобразуем в MODBUS TCP с ним умеет напрямую работать Wincc далее передать данные в CPU Siemens проблем нет (маленький скрипт на VB). Но вот незадача – MOXA тоже пока не хочет подключатся. -
MGATE 3180 и BINDER
Brain111 replied to Brain111's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Не совсем понял, что значит подключится в просушку? По поводу корректности подключения - Я беру тот же кабель который только что прекрасно работал с ПИ-2 и подключаюсь им же к MOXA соблюдаю распиловку из инструкции и всё уже не работает. -
Здравствуйте, Проконсультируйте по вопросу подключения и настройки MGATE 3180 используем данный шлюз для подключения К климатическим камерам компании Binder, камера оборудована интерфейсом RS422 протокол передачи MODBUS RTU, соответственно Задача получить данные уже в MODBUS TCP. Настройки протокола следующие 9600 None Stop bit 1. Slave 1 Сначала пробуем подключится к камере при помощи обычного USB преобразователя интерфейсов у нас вот такой https://tmelectric.ru/product/preobrazovatel-pi-1-pi-2-106/ И читаем регистры с помощью Modbus pool. Всё работает корректно подключение без проблем регистры видит. Далее подключаем MGATE 3180 – настройки порта такие-же как и при подключении при помощи адаптера, компьютер уже к MOXe подкачен по сети и запущен тот же Modbus pool, только соответственно Настроенный как MODBUS TCP, но соединится по порту не получается (исходя из мониторинга) запросы транслируются но ответа от устройства нет. Подскажите в чём может быть дело? Испробовал всё, что можно результата нет. Логи, скрины во вложении. config Log