  1. Доброе время суток! Бали запрагроммированны NPortы по протоколу PPP. связь через модемы (выделенка 4проводка), на Ethernet окончаниях роутеры DLink.

    После включения у части преобразователей начинает мигать желтым цветом LINE и оба светодиода у штекера. Преобразователь не определяется, на заводские установки не сбрасывается.

    Подскажите пожалуйста: 1. Что делать с вышедшими из строя преобразователи? 2. Как предотвратить выход из строя выжившие?

    Добрый день,

    Да, в ранних версиях прошивки был баг, из-за которого режим PPP вызывает такое зависание.

    Лечение - обновить прошивку для "выживших", а для зависших - отключить питание и выждать день-два, пока они придут в себя и тоже обновить прошивку.

    Самую последнюю версию прошивки можете скачать в ветке по аналогичной проблеме: ссылка.

  2. ну тогда на заданный вопрос (который был поставлен выше) можно ответить ДА?

    Ну я ведь так и написал в своем предыдущем сообщении:

    ... Поэтому ответ - да, конечно, можно, в том числе на устройствах ioLogik.

  3. Добрый день,

     

    У меня вопрос по поводу реализации технологии Power Over Ethernet (PoE) в коммутаторах серии EDS-P510:

    по каким парам (двум парам данных или двум свободным парам) передаётся питание в этих коммутаторах,

    т.к. стандарт 802.1af не определяет, пары для передачи питания, а также его полярность.

     

    p.s. Этот вопрос важен с точки зрения минимизации кабельных коммуникаций,

    когда для 100BaseTX используется не стандартные 4 пары, а только необходимые 2 пары и специализированный кабель.

    Данные и питание передаются по одним и тем же контактам: 1,2,3 и 6. Назначение контактов приведено на рисунке ниже. При необходимости отделения сигналов данных от 48В пост. используются сплиттеры SPL-24.

    post-512-1284487092,66_thumb.jpg

  4. оу

    как раз то что искал

    теперь где скачать мануал и желательно на русском для этих дисплеев

    По этому вопросу лучше позвонить (495)980-64-06, (812)326-59-24, доб. 5147 (Артём Веревкин).

    а почему бы не сделать на форуме ветки с кучей примеров простых....

    т.к чтоб уже точно знать что покупаешь и что тебе нужно

    Примеры есть в каталогах продукции и примеров применения: скачать можно здесь

    кста у 1200 я так понимаю вообще логике нет?

    он по сути модуль просто? т.е он сам решения не принимает?

    Е1200 - действительно просто станции удаленного ввода/вывода, без логических операций над сигналами.

  5. ну по идеи можно написать такое условие

    типа если с такого та модуля и с такого та адреса принят сигнал, то отправить его на такой та айпишник

    иль так нельзя?

    На том, что Вы описали, построена по сути вся современная промышленная коммуникация: взять значение сигнала по такому-то адресу, передать значение по такому-то адресу. Для этого есть сколько угодно протоколов, работающих по RS-485, Ethernet, CAN и т.д. Поэтому ответ - да, конечно, можно, в том числе на устройствах ioLogik.

  6. мб бывает отдельный дисплей который можно программить?

    допустим необходимы собирать данные и вычислять что нить (допустим среднею температуру дома - на случай если поставить в каждую комнату датчик (не удачный пример, но я думаю мысль поняли)

    Конечно, бывают и такие дисплеи. Это программируемые панели оператора (от компактных для того же примера климат-контроля, "умных домов" и пр. и до больших промышленных). У Моксы их нет, но есть у других производителей, например, можете посмотреть здесь.

    вот на счет

    "If then else"

    по сколько я помню и там и там прочитал что вроде 1200 тож умеет такое

    и как я понял если контроллер офлайн

    то эти условия никак нельзя написать?

    бывает ли эмулятор?

    чтоб не имея контроллер, можно было какие нить условия отрабатывать

     

    Функция Click&Go (If then else) есть только у двух серий: E2000 и E4200. К сожалению, доступ к ней в существующих версиях программного обеспечения (утилита ioAdmin) действительно возможен только при наличии "живых" контроллеров - оффлайн написать "программу" (список этих мини-процедур) не получится. Наверное, Вам стоит обратиться непосредственно в Ниеншанц-Автоматика(к дистрибьюторам Moxa), где Вам могут оформить на тестирование эти устройства. Тогда Вы сможете сохранить конфигурации и настройки, включить их в проект и тиражировать в дальнейшем на устанавливаемое оборудование.

  7. т.е я не смогу допустим подключить к контроллеру модули через 485 допустим

    и просматривать их параметры подключаясь к контроллеру по Lan

    Порт RS-485 предназначен для подключения, например, серии R2000 (http://moxa.ru/good/listAll/17381/). Вы сможете по Modbus (зная диапазон адресов, выделенный для порта RS-485) забирать и передавать данные с/на их каналы ввода/вывода

  8. Добрый день

    не могу понять в чем в отличие?

    судя по всему 1212 выгодней взять, если не нужно 12 входов, т.к у него частота опроса больше как я понял

    и кроме того на 2210 можно экран подцепить, в этом все отличие?

    может быть еще в чем отличие есть?

     

    и сразу вопрос про экран, можно ли на экран выводить параметры входов какие нить?

    иль же экран и управление им только заводское? (самому ничего не изменишь) - как я понял на экране могут отображаться положения входов и выходов и настройки, но можно ли менять порядок отображения и т.п

    Доброго времени суток.

    На самом деле отличия между сериями E1200 и E2000 более глубокие, хоть, может быть, и не столь очевидные. Серия E2000 имеет расширенный набор программных функций и поддерживаемых протоколов:

    1. E2000 - доп.поддержка SNMP-протокола и CGI-команд.

    2. Е2000 - возможность создания простейших программ на базе логики "If then else" - функция Click and go.

    3. E2000 имеют встроенный интерфейс RS-485.

    4. Дополнительный дисплей - только для E2000.

    5. E1200 имеет встроенный коммутатор, что позволяет соединять эти модули в цепочку и использовать в качестве повторителей Ethernet-сегментов (бывает полезно при распределенных системах сбора данных).

     

    Дисплей не поддается какому-либо пользовательскому программированию и используется исключительно для целей мониторинга и первичных настроек:


    •  
    • Изменение сетевых настроек
    • Мониторинг состояния входных и выходных каналов

  9. Как начать работать с Active OPC Server, если нет устройства в\в.

    Можно ли создать проект, а потом присвоить переменным настройки устройства в\в.

    Добрый день, в самом Active OPC Server нет возможности создавать виртуальные сигналы - теги появляются только при наличии связи с ioLogik-ами, поскольку здесь реализована схема, когда само увв обновляет состояние каналов в OPC-сервере. Есть возможность экспорта/импорта списка устройств и сигналов, сохранённых ранее, но для его создания и сохранения нужно физическое наличие устройства.

    Тем не менее выход есть. В известных мне SCADA-системах можно создавать сигналы (программные теги в сервере ввода/вывода) безотносительно к используемому аппаратному обеспечению и протоколам, а затем привязывать их к фактически имеющимся устройствам ввода/вывода и контроллерам, например, через OPC-сервер или указывая Modbus-адрес.

    Так что отсутствие аппаратной составляющей - это не препятствие для создания SCADA-проекта.

  10. Добрый день!

     

    Подскажите, пожалуйста, с какими SFP модулями совместима продукция Moxa?

    Можно ли использовать SFP сторонних производителей?

    продавцы при покупке не проконсультировали по данному вопросу, в результате столкнулись с проблемой - не можем соединить оборудование (EDS-G509).

    Для коммутаторов Moxa подходят только SFP-модули Moxa - на уровне прошивки зашиты идентификаторы, поэтому SFP-модули сторонних производителей однозначно не подойдут.

  11. пожалуйста проконсультируйте.

    хотим приобрести преобразователь USB-RS232. Рассмотриваем два варианта

    1) UPort 1150 (1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 )

    2) UPort 1150I (1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 с изоляцией 2 КВ)

     

    в каком случае требуется применение преобразователя преобразователя с изоляцией 2 кВ?

    Здравствуйте, если Вам требуется только RS-232 COM-порт, то подойдет и модель попроще UPort 1110.

    Гальваническая изоляция 2кВ (на основе оптических пар) требуется, когда, например, в условиях промышленного применения необходимо защитить схемы компонентов ПК от возможного наличия разности потенциалов заземления при длинных линиях связи. В этом случае помимо полезного сигнала может появиться еще постоянная составляющая напряжения, часто приводящая к выходу из строя портов ПК. Чтобы это не произошло, ставится оптическая пара, пропускающая только переменную составляющую.

  12. Камеры значительно удалены друг от друга.

     

    А можно поподробнее про режим TCP Server/Client, который позволит не плодить лишние преобразователи. Может где-нибудь есть подробная информация о данном режиме ?

    Просто для примера привожу здесь поясняющий рисунок. На почту Вам отправил руководство, где можно поподробнее ознакомиться с этими режимами.

    post-512-1279873535,57_thumb.jpg

  13. Вместе с анализатором эл.энергии поставляется программное обеспечение

    фирмы CIRCUTOR - PowerStudio.

    Буду пробовать.

    Схема такая:

    анализатор сети CVM-NRG 96(RS485) --- (RS485) NE4110A (LAN) --- (Ethernet) --- (LAN) NPORT5110 (RS232)---ПК

    Для такой схемы нужен другой режим - TCP Server/Client.

  14. Подскажите каким оборудованием считывать информацию с "ЭЛЕКТРОАНАЛИЗАТОРА CVM-NRG 96".

    Для связи с анализатором CVM-NRG 96 используется протокол MODBUS RTU ©

    Имеются в наличии NE-4110A, NPort-5110, Nport-5230. Какой режим работы выставить - real Com Mode?

    Или придется докупать 60 серию для MODBUS RTU?

    Добрый день,

    Если программное обеспечение, работающее с указанным датчиком, "умеет" работать с Modbus RTU, то Вы вполне можете использовать указанные NPort-ы. В

    этом случае действительно режим - виртуальный СОМ-порт (Real COM).

  15. Здравствуйте, у меня вопрос.

    Может NP 5110 работать с тегированными пакетами или можно обойти без этого. Если можно то как ?

    Здравствуйте,

    Уточните, пожалуйста, речь идёт о тегах (метках) принадлежности к определенной виртуальной сети (VLAN ID)? Если да, то сам NPort 5110 не может ставить такие метки и принимать такие Ethernet-пакеты. Для этого нужно NPort подключать к коммутатору, поддерживающему VLAN.

  16. Подскажите пожалуйста распайку кабеля для RS 485 порта?

    Схема: усилитель(порт RS485 2W)--->Moxa 5150(232,422,485-4W,485-2W)--(Ethernet)-->Компьютер

    Надо получать сигнал с усилителя через com порт программой производителя.

    Мы взяли кабель от RS-232 сторону Female подключили к moxa а с другой взяли провода: 4,5,6 (3-data- ,4-data+, 5-GND) и подключили их к усилителю.

    Светодиод - Rx/Tx на moxa не горел, после того как отключили землю, загорел тускло оранжевым. Скорее всего мы напутали с проводами, т.к. к другому устройству по RS-232 подключались. Я так понял, что надо через порт 485 подавать сигнал на моксу 5150, а с нее через ethernet передавать на компьютер на виртуальный ком порт.

    На рисунке показана распиновка RS-485 СОМ-порта самого NPort-а. Назначение контактов:

    3 Data+(B )

    4 Data-(A)

    5 GND

    Попробуйте еще поменять полярности включения сигналов A/B на усилителе и NPort-е, тк часто обозначения у разных производителей разнятся.

    post-512-1279807027,86_thumb.jpg

    Да, на ПК должен быть создан виртуальный СОМ-порт. На всякий случай можете свериться с инструкцией по его созданию.

    NPort - виртуальный_COM_порт.pdf

  17. Будет ли работать схема приведённая на рисунке, а также где нужно терминировать сигнал и каким образом.

     

    20a74fa1565d.jpg

     

    Буду очень признателен за помощь специалистов.

    Думаю, что со стороны пульта можно обойтись одним NPort-ом, поскольку есть режим, аналогичный "парному соединению", но позволяющий подключаться к СОМ-порту с 4-ех удаленных СОМ-портов в режиме TCP Server/Client.

    Но вообще на шине RS-485 может быть до 31 устройства, поэтому такая схема тоже может работать. Кроме того, если камеры находятся в одном месте или не сильно удалены друг от друга, то их тоже можно завести на один СОМ-порт и обойтись только 2-мя NPort-ами для всей схемы.

    Терминальные резисторы (обычно 120 Ом) следует подключать к оконечным устройствам на шине (т.е. например, в данной схеме они должны быть установлены возле пульта и крайнего правого NPort-а).

  18. Доброго времени суток. В описании на ПО MXview нашел, что данный продукт выступает в качестве OPC сервера для SCADA / HMI интеграции. Скачал триальную версию на официальном сайте Moxa.com с поддержкой до 20 узлов (реально у нас в системе 16 управляемых коммутаторов Moxa серии EDS408). В качестве SCADA системы выступает In Touch 9.5. Вопрос: как настроить связь между MXview и In Touch? В качестве шлюзового OPC сервера используем FSGateway.

    Заранее спасибо за помощь.

    Здравствуйте!

    Уточнили у производителя: поддержка OPC будет доступна в конце августа 2010г.

×
×