Evgeny
Пользователи-
Posts
460 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Evgeny
-
Добрый день! Сразу хочу сказать: конкретно для этой структурной схемы подойдут только устройства NPort 6xxx, т.к. только они поддерживают протокол PPP, что позволяет использовать их для соединения локальных сетей. Теперь по поводу остальных вопросов: 1. Связывать их между собой можно по Ethernet, COM-порты могут работать совместно во всех стандартных режимах (Pair Connection, TCP Server/Client, UDP). 2. Это же относится и к многопортовым вариантам. 3. Базовый функционал - преобразование последовательных интерфейсов в Ethernet совпадает, но серия 6xxx имеет некоторые дополнительные функции: настройка шифрования данных при передаче по открытым сетям; поддержка протокола PPP (можно объединять локальные сети по RS-232); возможность использования устройства в качестве маршрутизатора; расширенный объем буфера последовательного порта (64 Кбайт); передача данных на любых стандартных скоростях в диапазоне от 50 бит/с до 921,6 Кбит/с 4. Нет, не может
-
Здравствуйте. 1. Попробуйте поменять полярность включения линий RS-485-2w (контакты 19,24 счетчика с 3,4 контактами Моксы). 2. Стандартная инструкция по созданию виртуального СОМ-порта в прикреплении. Если не получится, вышлите результаты мониторинга и отладки (как это сделать, описано во втором файле).
-
Организация резервного канала при помощи коммутатора серии EDS-500А
Evgeny replied to a topic in Промышленный Ethernet
А в самом GSM-устройстве, которое используется в качестве резервного канала связи, задан какой-то интервал времени, с которым оно тестирует основной канал на предмет восстановления его работы (если оно вообще "знает", что является резервным)? -
Взаимно. Выслал в личку.
-
Выслал
-
Здравствуйте. Ну поскольку точно понять, что происходит, невозможно, то имеет смысл протестировать работу с другой SIM-картой, возможно другого оператора. Многие операторы действительно дают публичный IP-адрес из одного и того же пула, но динамически меняющийся при каждом входе в сеть. Возможно OnCell виснет от интенсивности поступления данных на последовательный порт и одновременного отсутствия сотовой сети.
-
Выслал
-
Ответил
-
Выслал
-
NPort IA-5150I драйвера для win7
Evgeny replied to Pavel's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Уже доступны по ссылке Operating system=Windows 7 x86 -
Т.е. все в конечном счете успешно?
-
Просто нужно создать СОМ-порты на обоих компьютерах. Открывать их с одной скоростью. В момент подключения питания, чтобы активировалась WLAN сетевой патч-корд из LAN должен быть вынут, и наоборот для активизации LAN-порта. А питание на NPort и Wi-Fi-USB подавалось одновременно в режиме Ad-Hoc?
-
NP5130 Разрыв соединения по Ethernet-порту
Evgeny replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
На каждый последовательный порт - по 1Кбайту. -
Добрый день. Нужно выбрать режим Infrastructure Mode, поскольку Ad-Hoc - для соединения двух устройств типа NPort W2x50. В Вашем случае топология "клиент-точка доступа (NPort W2150 -> USB-фишка)". Настраивать лучше, подключая NPort W2x50 непосредственно к ПК по Ethernet-кабелю, затем перезагружать устройство по питанию с вынутым патч-кордом из LAN-порта. Можно. Нужно устрановить параметр Max.connection=2 или больше на вкладке настроек Serial Settings->Port1->Operation mode Нет, можно заливать только файл конфигурации, например, когда нужно тиражировать одинаковые настройки на несколько NPort'ов. Еще можно обновлять прошивку от производителя. Через web-страницу NPort'a W2150 в браузере возможно только изменение настроек.
-
Перемычки нужны для включения подтягивающих резисторов (применяются совместно с терминальными) внутри NPort'a. По умолчанию перемычки открыты и это сопротивление 150 кОм, при обеих закороченных - 1 кОм.
-
NP5130 Разрыв соединения по Ethernet-порту
Evgeny replied to a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Вполне возможно, в этом случае получается, что со стороны Ethernet-узкое место. Буфер СОМ-порта NPort'a 5130 составляет всего 1 кбайт, поэтому он всё время переполняется, если данные с устройства приходят быстрее, чем успевают отправляться Ethernet-пакеты. -
Выслал
-
Проведите, пожалуйста, мониторинг по руководству, которое Вам высылал. СОМ-порт открывается терминальными программами: Telnet'ом, Hyper Terminal'ом или PComm Lite?
-
Выслал
-
По идее надо закоротить сигналы квитирования RTS на CTS (контакты 7 и 8) и сигналы DTR на DSR (контакты 4 и 6). Руководство выслал Вам на почту.
-
Организация резервного канала при помощи коммутатора серии EDS-500А
Evgeny replied to a topic in Промышленный Ethernet
Для правильной работы этого протокола коммутаторам требуется обмен служебными пакетами, которые маршрутизаторы не пропускают. -
Нет, сетевой патчкорд "сунуть" нельзя. Распайка кабелей есть в руководстве, которое отправил Вам на почту.
-
Спасибо за обратную связь и рекомендации.
-
Здравствуйте. Проверьте, чтобы режим operating mode в настройках последовательного порта (configuration) был установлен в Real COM (об этом и говорит предупреждающее сообщение). Подробнее-в руководствах, которые отправил Вам на почту.
-
Выслал