Jump to content
Форум по продукции MOXA

Oleg

Пользователи
  • Posts

    1
  • Joined

  • Last visited

Oleg's Achievements

Новичок

Новичок (1/5)

0

Reputation

  1. Коллеги, всех с прошедшими праздниками... Есть проблема - может у кого-то возникала ранее. На удаленной площадке стоит G 3150. После периода стабильной работы (примерно 10 дней) начались проблемы. Меняется внешний IP, получаемый от сотки. Скорее сего идет потеря сети и как следствие этого изменение IP адреса. Периодичность хаотичная. Так как железка стоит далеко, точно понять, что происходит не возможно. При установке железки сигнал сотки был максимальный, так что на сотку подозрений нет. На короткое время помогает софт ресет, но иногда модем полностью впадает в спячку и помогает только нард ресет (к сожалению это максимум, что может сделать персонал на площадке). Из системной статистики модема: 2010/01/09 01:14:06 [Network] Cell. module has lost its IP 2010/01/09 01:14:57 [Network] Cell. module gets an IP ***.**.**.*** (IP забанил я - выдается нормальный рабочий адрес) Собственно вопросы: 1. Не может ли это быть связано с софтом модема? 2. Было ли у кого-то что-то подобное? 3. Как лечить? Заранее признателен за ответы .
×
×
  • Create New...