  1. Дело в том, что там проставлены не все нужные размеры, но там можно обмерить любую координату, т.к. масштаб 1:1. Насколько мне известно, Компас и открывает и сохраняет dwg-файлы. На всякий случай посмотрите рекомендации по ссылке. Если не получится, скажите, какие форматы поддерживает Компас - попробую тогда экспортировать в промежуточный файл обмена. Чертеж отправил на почту.
  2. Насколько я понял, открыв Вашу программу, она работает только с COM-портами, поэтому никакой другой режим, кроме Real COM, не подойдет. Может быть, есть возможность как-то программно отключить незадействованные каналы прибора, или как-то еще исключить сбор данных по ним.
  3. Есть AutoCAD-файл с чертежом платы. Там в общем-то можно посмотреть все размеры. Файл с расширением *.dwg смогу выслать только на Ваш e-mail (напишите, пожалуйста, его здесь или отправьте тестовое письмо на support@moxa.ru).
  4. Попробуйте отключить эту опцию "Ignore jammed IP" - потому что если выбрано значение Yes, то порт проигнорирует хосты, не отвечающие в течение определенного времени и продолжит передачу данных на оставшиеся. Также установите параметр TCP alive check time в значение 0, чтобы TCP-соединение никогда не разрывалось. Еще проверьте, чтобы все 3 хоста открывали COM-порт с одинаковыми настройками последовательного канала (скорости, паритеты и т.п.), такими же, как в настройках самого NPort'a 5450. Allow driver control (по умолчанию = No): Данная функция определяет поведение порта при получении управляющих команд одновременно с нескольких хостов, подключенных к порту. Если выбран вариант No, эти команды будут проигнорированы. Если выбран вариант Yes, управляющие команды будут приняты с приоритетом обработки команд, полученных последними (новейших).
  5. Никакие из устройств Moxa не поддерживают стандарт CDMA2000. OnCell G3110-HSDPA могут работать в сетях WCDMA (широкополосный CDMA), которые поддерживаются некоторыми российскими сотовыми операторами. Соответственно информацию по поводу услуги "статический/выделенный IP" нужно уточнять у них.
  6. Здравствуйте. Нет, устройства OnCel G3110 не поддерживают данный стандарт.
  7. Рад, что проблема разрешилась. Спасибо за обратную связь
  8. Добрый день. Да, эта функция может использоваться для ограничения числа кадров в пакете. При использовании символов разделителей (delimiter 1, delimiter 2) NPort, получая их на свой последовательный порт, немедленно упаковывает все данные, накопившиеся в буфере и отсылает их на свой Ethernet-порт. Количество кадров в пакете, передаваемом на устройство, определяется не NPort'ом, а сервером/хостом, управляющим этим устройством (программой и используемым протоколом). Если ни одна из перечисленных функций не используется, то NPort упаковывает и отсылает данные после того, как буфер (1 кБ) оказывается заполненным.
  9. Тогда проведите, пожалуйста, мониторинг в режиме Pair Connection по инструкции: и вышлите его результаты.
  10. Здравствуйте. Режим Ethernet Modem необходим в случае, когда ОС на ПК, например, MS-DOS, не поддерживает работу со стеком TCP/IP. Судя по наличию Hyper Terminal, Вы работаете с Windows? Подходящий Вам режим работы "Pair Connection". Попробуйте выполнить настройки по инструкции В Вашем случае отличия будут только в среде передачи данных Ethernet.
  11. Тогда воспользуйтесь утилитой NPort Windows Driver Manager - команда Add:
  12. Если у Вас имеются три сетевые карты на компьютере, то нужно будет в настройках Wnidows прописать IP-адреса шлюзов - NPort'ов 6000 (с помощью команды <route>). Если Вы хотите задействовать NPort 6450 для работы в качестве коммутатора/маршрутизатора, то понадобится дополнительный модуль NM-TX02 для создания еще двух физических Ethernet-портов, к которым будут подключаться NPort'ы 6150. В настройках - в таблице маршрутизации Route Table - добавить еще две строки маршрутизации.
  13. Я не совсем понял Вас: стоит задача соединить NPort'ы 6150 по топологии "шина" (или в цепочку, кольцо) между собой и с сервером ? Поясните (ещё лучше-нарисуйте), пожалуйста, нужную схему.
  14. Здравствуйте. Прошу прощения за поздний ответ В настройках этот режим называется Virtual Server. В мануале его описание приведено на странице 9-2 - глава [Host to OnCell via Cellular]. В этом режиме данные, передаваемые по Ethernet-порту OnCell, направляются на подключенные к OnCell устройства (на рисунке они имеют IP-адреса из подсети 192.168.127.*): Для этого OnCell нужен выделенный IP-адрес (такая услуга, как правило есть у сотовых операторов). После того, как будет вставлена SIM-карта на вкладке [Overview] настроек будет виден полученный "белый" IP (параметр WAN IP address).
  15. Похоже, что Ваше устройство имеет редко встречающийся синхронный RS-232. NPort'ы - асинхронные сервера - через них устройство подключить точно не получится. С компьютерным COM-портом такой интерфейс скорее всего тоже работать не будет (т.к. отсутствует сигнал синхронизации SHLD)
  16. Рад, что проблема решилась. Спасибо за обратную связь.
×
×