Здравствуйте! Прошу помочь с вопросом стыковки интератора Mitronics ACCUMASS BW500 с ПК по RS232. Понимаю что этот вопрос надо задавать на форумах Сименса но там оперативность с ответами хромает. Может кто тут уже имел опыт такой конфигурации.
В кратце о проделанных "опытах". Имеются интеграторы BW500. 4-ре подключены к скада по RS485 через ADAM RS232/RS485 - все ОК. Появились еще 2-ва, но в силу отсутствия Адамов и СOM-портов на ПК, нащли NPort5110 c RS232 пока 1(для пробы). Из документации по интегратору видно что у него есть три интерфейса: два интерфейса RS-232 и один интерфейс RS-485.
Первый интерфейс с выводами на клемник контакты: 31 -TX, 32-COM, 33-RX и 34-SHLD.
Второй RS485 (по нему нет вопросов).
Третий интерфейс RS232 контакты выполнены в виде разема RJ-11 (телефонный 4 контактный).
В мануале где приведены схемы подключений первый вариант RS232 имеет пометку "Типичные конфигурации для подключения к РС-совместимому компьютеру или к модему, без контроля потока материала:", второй вариант имеет пометку "Указание: Перемкнуть штырьки 4-6 и 7-8, если используется аппаратный контроль потока материала. В ином случае оставить открытыми."
Перепробовал все два интерфейса но результат 0.
По поводу настройки NPort5110. Использую RealCom. Организовал вирт.порт COM7. Настройки порта NPort идентичны настройкам в BW500:
• установка P770, интерфейс 1, на значение 3 (Modbus RTU)
• установка P771, интерфейс 1, на значение 1 (Network ID 1)
• установка P772, интерфейс 1, на значение 3 (скорость передачи 9600 бодов)
• установка P773, интерфейс 1, на значение 0 (нет четности)
• установка P774, интерфейс 1, на значение 8 (8 битов данных)
• установка P775, интерфейс 1, на значение 1 (1 стоповый бит)
Аналогичные настройки и для интерфейса 3 (RJ-11)
Но глухо.
Прочел ваш буклет PDF по устранению и определению неистправностей по средствам мониторинга порта. Как результат посылка идет, а получение ответа, нет. При отключении кабеля аналогично.
Решил проверить по другому. Подключил к NPort5110, находящийся в работе интегратор по RS485 через ADAM RS485/RS232 , все сразу заработало, монитор порта показывает посылку\получение и данные появляются. Обратно вешаю интегратор по RS232, тишина. Что не так не пойму. Прилагаю вырезку из мануала.