Доброго времени суток
Есть проблема. Проектом предусмотрено удлинение линии RS-485 через изернет. Установлено 2 NPort 5150ru (Pair conn Master/Slave) MoDDus RTU . В качестве приемников/ передатчиков на RS-485 запроектированы Панель оператора Weintek MT8090XE газоанализатор БПС 3И, ПЛК ОВЕН ПР 110 и регулятор температуры Semens RWF 55.5. При подключение на RS-485 Semens RWF 55.5 ложится вся сетка и ни один прибор не отвечает, если Semens RWF 55.5 откинуть то БПС 3И, ПЛК ОВЕН ПР 110 по сети работают. Если убрать NPort 5150ru и соединить панель Weintek MT8090XE напрямую в сеть RS-485 ModBus RTU, то все работает (связь пропадает крайне редко и мгновенно восстанавливается). Semens RWF 55.5 можно настраивать только скорость , адрес и Remote detection timer . Пробовали вместо NPort 5150ru ставить преобразователь интерфейсов SINUS LAN, с ним связь работает со всеми устройствами ( правда периодически отваливается и восстанавливается). При подключении NPort 5150ru только к Semens RWF 55.5 связи тоже нет.
Сеть RS-485 короткая не более 2 метров. Пробовали в МОХА устанавливать перемычку на резистор, менять network time out, Flash flush, FIFO, результатов не принесло.
Подскажите, где мы затупили, а лучше в какой вкладке изменить настройки
Заранее благодарю