  1. Добрый день. Имеется 2 АРМ (SCADA+OPC-Сервер), подключенные к ПЛК через NPort 5110. Настройки порта преобразователя: Operation mode: Real COM Mode; TCP alive check time: 7 min; Max Connection: 2; Ignore jammed IP: yes; Allow driver control: yes. Проблема слеюующая: один из АРМов (подключившийся к контроллеру пожзе) постоянно теряет с ним связь. Разработчики утверждают, что по такой схеме должно всё работать без проблем. Собственно вопрос: возможен ли режим работы NPort 5110 с двух Ethernet-портов на один COM. И если возможен, как его правильно настроить.
×
×