Жаль. Ну ладно. Будем посмотреть, чего ещё найду
-
Как бы да, industrialRouter и industrialEthernet, но! В обоих OID'ах есть один и тот же раздел, да ещё и одни и те же параметры (powersource), например. Почему элементарный CPU usage не добавить в существующий раздел - неясно.
-
Во дают. А как загрузку памяти/процессора то смотреть?! И странно, что простой snmpwalk затыкается при пробегании всего дерева. Такого в свитчах нет. Явно, напортачили что-то с snmp. И не признаются.
-
Спасибо, бум ждать. Как у них обычно с частотой ответов?
-
Не совсем. Скорее ".1.3.6.1.4.1.8691.7.116.1" - его название swMgmt. Прямо в нем, к примеру лежат текущие значения CPU и памяти у IKS. Этот раздел сильно короче его аналога в EDR. Идеалом было бы добиться идентичности этих разделов в IKS и EDR. Если нет, то хотя бы monitorPortTable (но его OID: .1.3.6.1.4.1.8691.7.116.1.10.3). OID у меня взят со свитча IKS-6726A.
-
В идеале весь "подOID" swMgmt из OID'a industrialRouter совпадал с таковым из OID'a industrialEthernet для свитчей. По именам и наличию параметров, конечно. А то даже ни память, ни CPU не посмотреть. Ещё вопрос. Планируется ли в будущем добавление режима работы интерфейсов OSPF "point-to-point"?
-
Да, нужны перечисленные, т.к используются в крупных шаблонах заббикса, где хорошо работают. Но на других моксах есть (IKS), а тут внезапно нет. Странно. Хотелось бы чтоб созданные под моксу шаблоны по общим моксовским OID-ам все забирали. Чтоб отдельно не создавать для использования с RFC. Странно, что есть для, например, для оперативного состояния портов колец, а для "просто портов" нет.
-
Ну бог с ним. Думаю, такой эксперимент тяжело повторить... большая схема. А по поводу SNMP как обстоят дела?
-
Приветствую вновь. Снова EDR-810. Вот примерно раз в месяц ни с того ни с сего бац - и OSPF теряет всех соседей, при этом статус "включен", и интерфейсами все в порядке. Лечится перезапуском OSPF (no router ospf + router ospf ID). Будем лечить скриптами. Это в прошивке 5.3, по крайней мере. Далее, обнаружил отсутствие в mib-файле для 5.4 и в устройстве (с версией 5.3) в разделе swMgmt -> monitor параметров типа monitorLinkStatus, monitorLinkSpeed (оперативные статусы) аналогичных таковым в устройствах класса industrialEthernet (типа IKS-серии). Вопрос, - так задумано? Пользоваться стандартными при опросе по SNMP?
-
Спасибо за тест. Возможно, схема нужна тогда ближе к оригиналу.. 22 штуки EDR-810 + стек Huawei. Для верности некоторые линки можно пустить через модемы IEX-402-SHDSL.
-
С родным не пробовал, да ещё и с двумя линками. Можно попробовать и попинговаться между компами, соединёнными через эту сеть - может проскочат потери.
-
Ну схему с OSPF-ом вполне можно. Вместо Huawei подойдет любой, думаю, роутер.
-
Напишу ещё чисто для информации, так как специально поймать не реально. Редко бывает. Линк дернется - OSPF просто падает на моксе. Причем статус Full, однако, связи нет. Лечится либо ребутом, либо прямым заходом на вебку и снятием/нажатием галочки OSPF enable. Это при том, что в статуте (по telnet) show ip ospf выдёт тоже enable. Бесит страшно, особенно тем, что специально поймать сложно. Ну может постоянно дёргать линки...
-
Нашёл интересную особенность еще. Собрали схему. Десять EDR-ок, от каждой по паре линков в стек Huawei. На всех устройствах поднят OSPF (area 0, hello 2, dead 10). На EDR-ках отключен RSTP, а OSPF поднят на интерфейсах Vlan N и Vlan N+1 с разными метриками и приоритетом, порты транковые, с левыми PVID, с тэгами N и N+1 соотвественно. Все работает, линки по OSPF резервируются, НО! Если Активны оба линка - пропадают пакеты (icmp например) в районе 2-3%, причём стабильно. Как только остаётся один линк - всё норм. На Huawei RSTP так же отключён, PVID разные, петель нет. OSPF статус всегда Full. Такой "прикол" только с EDR. Поставить тот же Huawei - все норм.
-
Сделаю, только момент совершенно рандомный, поймать специально весьма трудно.
-
И не пытается даже. Как будто процесс отключен вообще.
-
Соседство не поднимается.
-
Хм, жаль. И ещё про EDR-810. Бывает, что при частом включении/отключении линков отваливается ospf. Лечится отключением/включением этого самого ospf. Настройка простая - одна нулевая зона, два ВЛАН интерфейса, метрики 1 и 2. С другой стороны такая же мокса, также пробовали Huawei. Всё хорошо, но вот иногда раз и отпал. Версия прошивки последняя.
-
Насчёт EDR-810. Интересная особенность, по крайней мере, на последней версии прошивки. Если поменять PVID любого порта, даже не имеющего линка, то бишь, свободного, - то после применения новой настройки теряется связь с самой EDR по Web, причём падают все связи, идущие через эту железку, на период примерно 10-20 сек. Имеется 24 штуки - на всех ситуация одинаковая. Так задумано?
-
Вот и интересно, - почему?) Коммутатор, вроде, не самый дешёвый, а скорости всё ещё 100мб. А SFP-шки "одноглазые" на 100мб, я так понял, тоже никогда не будут выпущены?
-
Прошу прощения, 6726 (https://moxa.ru/shop/ethernet/19_inch/iks/iks-6726a/iks-6726a-2gtxsfp-24-24-t/). Серийник EDR-810: TAIAD1023744
-
Приветствую всех. Имеется пара вопросов. Будут ли когда-нибудь выпускаться оптические модули расширения для свитчей серии IKS 6724 на 1Gb? Какой смысл делать модули на 100mb, к которым подходят только SFP-шки на 100mb, которые в свою очередь только двухволоконные? Попробуй подключи, например, такой свитч к EDR-810, у которого гигабитные SFP порты... порой очень неудобно (обычно мало народу ожидает встретить 100mb на оптике и закупается 1Gb SFP модулями, а при монтаже вдруг выясняется, что из-за несоответствия скорости ничего не работает). Только на 100Mb и можно завести, и то только на 2-х волокнах, которые не всегда есть. И еще случай. Есть роутер EDR-810 2GSFP. При выключении питания (отдёргивание разъема) и последующего включения не стал загружаться. При подключении к консоли при загрузке пишет "kernel boot up..........." и на этом всё останавливается навсегда. На кнопку reset не реагирует никак, - ни 1 секунда нажатия, ни 2, ни 10 ... и т. д. Что, как говорится, делать?