  1. Спасибо. Все заработало. Проверку на четность упускал из виду.
  2. Сделали. С первой не совпадает, а со второй да. Странно.. При наблюдении в терминале ближнего к ПК NPort, и режиме TCP, и в режиме RealCOM наблюдаем вторую картинку, но в RealCOM связь с устройством появляется. А при создании пары любого вида (TCP, Pair Conn., UDP) не работает.
  3. Здравствуйте. Вкладка Монитор показывает в обоих случаях нормальную картину. На одном конце TxCnt=836, RxCnt=651, на другом зеркально TxCnt=651, RxCnt=836. т.е. потерь нет. Наблюдаются искажения: Если слушать напрямую то что передаются с ПК... 5 посылок. А если слушать через пару NPort 5150 приходит вот что: Пока нет доступа к рабочей паре. На дистанционную работу перевели(.
  4. Имеется проблема с парным подключением (пробросом RS-232 через Ethernet) на двух Nport 5150RU. Не видят друг друга ПК и устройство. Схема: ПК---(RS232)---NPort---(Ethernet)---NPort---(RS232)---Устройство. Настраивалось по руководству... при этом в режиме RealCOM проблем нет с подключением к устройству нет. "Устройство" - ИБП APC серии смарт или любое другое, поведение одинаковое. При этом два NPort 5150 без приставки RU работают без проблем во всех режимах. Кто нибудь сталкивался?
×
×