Guest Vit Posted June 29, 2010 Share Posted June 29, 2010 В прибора выходит пара + и - RS485, на NE4110А имеются контакты TXD1 TXD2 RXD1 RXD2. Вопрос знатокам: как соединить? сложно спалить порт RS485 в приборе и в NE4110A??? Link to comment
Evgeny Posted June 29, 2010 Share Posted June 29, 2010 В прибора выходит пара + и - RS485, на NE4110А имеются контакты TXD1 TXD2 RXD1 RXD2. Вопрос знатокам: как соединить? сложно спалить порт RS485 в приборе и в NE4110A??? RxD+ и RxD- - эти контакты (3,4) соответствуют Data+, Data- в двухпроводном RS-485. Соединять их можно в любой полярности, т.к. у разных производителей обозначения часто не совпадают, работоспособной будет только одна комбинация. Link to comment
Irina Posted June 29, 2010 Share Posted June 29, 2010 В прибора выходит пара + и - RS485, на NE4110А имеются контакты TXD1 TXD2 RXD1 RXD2. Вопрос знатокам: как соединить? сложно спалить порт RS485 в приборе и в NE4110A??? Там есть контакты TxD+, TxD-, RxD+ и RxD-. RS-485 надо подключать к RxD+ и RxD- (контакты 3 и 4 разъема J1). Спалить - легко Скорее всего будет достаточно 30 В, но для гарантии можно подать 220 Link to comment
Guest Vit Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Спасибо всем. И еще вопрос возник. Прописал ip-адрес, указал что будет 2-х проводный режим, а третий провод (землю)обязательно подцеплять? или 2 хватит? С учетом что NE-4110A будет стоять прямо в приборе, длина проводов 10-15 см. Спасибо. Link to comment
Evgeny Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Спасибо всем. И еще вопрос возник. Прописал ip-адрес, указал что будет 2-х проводный режим, а третий провод (землю)обязательно подцеплять? или 2 хватит? С учетом что NE-4110A будет стоять прямо в приборе, длина проводов 10-15 см. Спасибо. На коротких линиях RS-485 "земля" не обязательна. Также обращаю внимание, что 2-хпроводный RS-485 устанавливается аппаратно: замыканием перемычки JP2. Link to comment
EzhbIk Posted January 26, 2011 Share Posted January 26, 2011 Здравствуйте! :-) Приобрел себе побаловаться NE-4110A (c MOXA у меня первый опыт). Очень помогло предыдущее сообщение про перемычку на плате, а то я целый час ковырялся чтобы настроить RS-485 по 2-м проводам. Подскажите, может есть русский мануал для этого девайса, а то еще надо виртуальный КОМ-порт попробовать по-ковырять. И такой вопрос интересует: можно-ли куда-нибудь прикрутить светодиодик, чтобы он показывал обмен данными по RS-485? и на сколько вольт он должен быть? Спасибо! Link to comment
Guest Alekseev Posted January 31, 2011 Share Posted January 31, 2011 Добрый день! Для работы в режиме RealCom Вам нужно использовать Network Enabler Administrator. Документации на русском языке на данную модельку к сожалению нет, но есть русский мануал по настройке виртуального COM-порта (прикрепляю аттачем). Что касается светодиода, то не уверен что есть куда его прицепить, уточню по схеме и отвечу чуть позже точно. NPort - виртуальный_COM_порт.pdf Link to comment