nikkyta Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Уважаемые, есть проблема, скорее всего где то галочку забыли Есть nPort ia5150 соединенный с PC через Ethernet и 485 с контроллером Corrigo Regin работаем через Real COM. пытаемся получить данные по Modbus RTU, виртуальный ком порт создали, открыли через модскан, запросы посылает Tx мигает, а обратно ничего не идет. Настраиваем в первыый раз, до этого пользовались mGate там все всегда на ура, достойные средства мониторинга, а тут не понятно даже как понять что пришло. Более того подключаемся uPort к контроллеру напрямую все читает! где копать. Спасибо Link to comment
Evgeny Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Уважаемые, есть проблема, скорее всего где то галочку забыли Есть nPort ia5150 соединенный с PC через Ethernet и 485 с контроллером Corrigo Regin работаем через Real COM. пытаемся получить данные по Modbus RTU, виртуальный ком порт создали, открыли через модскан, запросы посылает Tx мигает, а обратно ничего не идет. Настраиваем в первыый раз, до этого пользовались mGate там все всегда на ура, достойные средства мониторинга, а тут не понятно даже как понять что пришло. Более того подключаемся uPort к контроллеру напрямую все читает! где копать. Спасибо Здравствуйте, попробуйте свериться с инструкциями в прикреплении. NPort - виртуальный_COM_порт.pdf NPort - мониторинг и отладка.pdf Link to comment
Guest Гость Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Спасибо за документацию, она достаточно общая, а задача у нас контретная, Модбас. Пока решить проблему не удается. Link to comment
Komantsev Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Спасибо за документацию, она достаточно общая, а задача у нас контретная, Модбас. Пока решить проблему не удается. Добрый день! Для NPort, вобщем-то, разницы никакой нет. Modbus или не Modbus - это лишь данные поверх RS-485. Если "копать" глубже - почему не приходят данные в обратную сторону. Возможно, что опрашиваемое устройство не понимает запросов, поэтому не отвечает. А, может быть, отвечает, но ответы обратно в компьютер не доходят. Посмотрите, пожалуйста, по "мониторингу и отладке", приходят ли в NPort ответные данные (счетчик Rx должен быть не нулевой). Также посмотрите по настройкам и подключению интерфейса: - через NPort Administrator в Serial Settings выберите режим порта RS-485 (2-проводный) - подключать: Data+ к Data+, Data- к Data-. На обозначения сигналов А и B лучше не смотреть (у разных производителей они могут отличаться). Link to comment
Guest nikkyta Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 кабели конечно туда сюда перетыкали лампочка RX не мигает все же ощущение такое что nPort шлет неправильные пакеты, нужна конкретика, Вы проверяли сами работу по модбасу? Спасибо Link to comment
Komantsev Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 кабели конечно туда сюда перетыкали лампочка RX не мигает все же ощущение такое что nPort шлет неправильные пакеты, нужна конкретика, Вы проверяли сами работу по модбасу? Спасибо NPort замечательно передает Модбас. Если у Вас есть в наличии UPort, попробуйте с его помощью (преобразование RS-485 в USB) прослушать, что же NPort выдает в линию 485. Link to comment
karpven Posted December 14, 2016 Share Posted December 14, 2016 Здравствуйте хотелось бы поднять тему потому что проблемы очень схожие. Гость_nikkyta_* запросы посылает Tx мигает, а обратно ничего не идет. Настраиваем в первыый раз Гость_nikkyta_* все же ощущение такое что nPort шлет неправильные пакеты подключали через преобразователь USB в 485 все работает так что с полярностью определились на приборе Komantsev Посмотрите, пожалуйста, по "мониторингу и отладке", приходят ли в NPort ответные данные (счетчик Rx должен быть не нулевой). Нет не приходят счетчик Rx=0, счетчик Tx не нулевой Komantsev Также посмотрите по настройкам и подключению интерфейса:- через NPort Administrator в Serial Settings выберите режим порта RS-485 (2-проводный) Все соответствует Ощущения такие же как и у автора темы что мокса шлет пакеты которые прибор не понимает настройки на NPort все дефолтные кроме скорости 19200 с этой же скоростью подключаемся и через преобразователь USB в 485 с которым все ОК. Komantsev прослушать, что же NPort выдает в линию 485. Как это можно сделать ? Мерил напряжение на выходе COM моксы =4.96v подумалось что это нормально ,но прочел про резисторы подтяжки RS-485 к +5V и хотелось бы уточнить. Мое железо: Комп с WinXP LAN GigaBit__ NPort IA5250-T__Счетчик расхода воды "Взлет ЭМ ", кроме взлета пробовали сигнализатор газа СГОЭС-М таже реакция то есть никакой Link to comment
Незнайка Posted December 14, 2016 Share Posted December 14, 2016 Добрый вечер Собираете NPort, UPort и Взлёт ЭМ в один шлейф. Берёте любой терминал. Посылаете запрос через UPort - через NPort терминалом смотрите обмен. Потом наоборот. Сравниваете посылки - видите разницу. Взлёты прекрасно работают с NPort - проверено. Предположу, что поможет настройка Force Transmit. Попробуйте поставить 5 или 10. Link to comment
karpven Posted December 14, 2016 Share Posted December 14, 2016 Спс за совет завтра будем пробовать. Интернета нет на работе Link to comment
karpven Posted December 15, 2016 Share Posted December 15, 2016 Да параметр Force Transmit. 5 помог все заработало. Если не трудно можете объяснить что это за параметр и для чего он требуется переводится как принудительная передача если я правильно понимаю. Link to comment
Незнайка Posted December 15, 2016 Share Posted December 15, 2016 http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=539 тут в общих чертах описано - посмотрите Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now