Jump to content
Форум по продукции MOXA

Подключение управления камер через Moxa 5150


Recommended Posts

Будет ли работать схема приведённая на рисунке, а также где нужно терминировать сигнал и каким образом.

 

20a74fa1565d.jpg

 

Буду очень признателен за помощь специалистов.

Link to comment

Будет ли работать схема приведённая на рисунке, а также где нужно терминировать сигнал и каким образом.

 

20a74fa1565d.jpg

 

Буду очень признателен за помощь специалистов.

Думаю, что со стороны пульта можно обойтись одним NPort-ом, поскольку есть режим, аналогичный "парному соединению", но позволяющий подключаться к СОМ-порту с 4-ех удаленных СОМ-портов в режиме TCP Server/Client.

Но вообще на шине RS-485 может быть до 31 устройства, поэтому такая схема тоже может работать. Кроме того, если камеры находятся в одном месте или не сильно удалены друг от друга, то их тоже можно завести на один СОМ-порт и обойтись только 2-мя NPort-ами для всей схемы.

Терминальные резисторы (обычно 120 Ом) следует подключать к оконечным устройствам на шине (т.е. например, в данной схеме они должны быть установлены возле пульта и крайнего правого NPort-а).

Link to comment

Думаю, что со стороны пульта можно обойтись одним NPort-ом, поскольку есть режим, аналогичный "парному соединению", но позволяющий подключаться к СОМ-порту с 4-ех удаленных СОМ-портов в режиме TCP Server/Client.

Но вообще на шине RS-485 может быть до 31 устройства, поэтому такая схема тоже может работать. Кроме того, если камеры находятся в одном месте или не сильно удалены друг от друга, то их тоже можно завести на один СОМ-порт и обойтись только 2-мя NPort-ами для всей схемы.

Терминальные резисторы (обычно 120 Ом) следует подключать к оконечным устройствам на шине (т.е. например, в данной схеме они должны быть установлены возле пульта и крайнего правого NPort-а).

 

 

Камеры значительно удалены друг от друга.

 

А можно поподробнее про режим TCP Server/Client, который позволит не плодить лишние преобразователи. Может где-нибудь есть подробная информация о данном режиме ?

Link to comment

Камеры значительно удалены друг от друга.

 

А можно поподробнее про режим TCP Server/Client, который позволит не плодить лишние преобразователи. Может где-нибудь есть подробная информация о данном режиме ?

Просто для примера привожу здесь поясняющий рисунок. На почту Вам отправил руководство, где можно поподробнее ознакомиться с этими режимами.

post-512-1279873535,57_thumb.jpg

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...