Ponch Posted September 10, 2010 Share Posted September 10, 2010 Добрый день не могу понять в чем в отличие? судя по всему 1212 выгодней взять, если не нужно 12 входов, т.к у него частота опроса больше как я понял и кроме того на 2210 можно экран подцепить, в этом все отличие? может быть еще в чем отличие есть? и сразу вопрос про экран, можно ли на экран выводить параметры входов какие нить? иль же экран и управление им только заводское? (самому ничего не изменишь) - как я понял на экране могут отображаться положения входов и выходов и настройки, но можно ли менять порядок отображения и т.п Link to comment
Evgeny Posted September 11, 2010 Share Posted September 11, 2010 Добрый день не могу понять в чем в отличие? судя по всему 1212 выгодней взять, если не нужно 12 входов, т.к у него частота опроса больше как я понял и кроме того на 2210 можно экран подцепить, в этом все отличие? может быть еще в чем отличие есть? и сразу вопрос про экран, можно ли на экран выводить параметры входов какие нить? иль же экран и управление им только заводское? (самому ничего не изменишь) - как я понял на экране могут отображаться положения входов и выходов и настройки, но можно ли менять порядок отображения и т.п Доброго времени суток. На самом деле отличия между сериями E1200 и E2000 более глубокие, хоть, может быть, и не столь очевидные. Серия E2000 имеет расширенный набор программных функций и поддерживаемых протоколов: 1. E2000 - доп.поддержка SNMP-протокола и CGI-команд. 2. Е2000 - возможность создания простейших программ на базе логики "If then else" - функция Click and go. 3. E2000 имеют встроенный интерфейс RS-485. 4. Дополнительный дисплей - только для E2000. 5. E1200 имеет встроенный коммутатор, что позволяет соединять эти модули в цепочку и использовать в качестве повторителей Ethernet-сегментов (бывает полезно при распределенных системах сбора данных). Дисплей не поддается какому-либо пользовательскому программированию и используется исключительно для целей мониторинга и первичных настроек: Изменение сетевых настроек Мониторинг состояния входных и выходных каналов Link to comment
Ponch Posted September 12, 2010 Author Share Posted September 12, 2010 мб бывает отдельный дисплей который можно программить? допустим необходимы собирать данные и вычислять что нить (допустим среднею температуру дома - на случай если поставить в каждую комнату датчик (не удачный пример, но я думаю мысль поняли) вот на счет "If then else" по сколько я помню и там и там прочитал что вроде 1200 тож умеет такое и как я понял если контроллер офлайн то эти условия никак нельзя написать? бывает ли эмулятор? чтоб не имея контроллер, можно было какие нить условия отрабатывать Link to comment
Evgeny Posted September 12, 2010 Share Posted September 12, 2010 мб бывает отдельный дисплей который можно программить? допустим необходимы собирать данные и вычислять что нить (допустим среднею температуру дома - на случай если поставить в каждую комнату датчик (не удачный пример, но я думаю мысль поняли) Конечно, бывают и такие дисплеи. Это программируемые панели оператора (от компактных для того же примера климат-контроля, "умных домов" и пр. и до больших промышленных). У Моксы их нет, но есть у других производителей, например, можете посмотреть здесь. вот на счет "If then else" по сколько я помню и там и там прочитал что вроде 1200 тож умеет такое и как я понял если контроллер офлайн то эти условия никак нельзя написать? бывает ли эмулятор? чтоб не имея контроллер, можно было какие нить условия отрабатывать Функция Click&Go (If then else) есть только у двух серий: E2000 и E4200. К сожалению, доступ к ней в существующих версиях программного обеспечения (утилита ioAdmin) действительно возможен только при наличии "живых" контроллеров - оффлайн написать "программу" (список этих мини-процедур) не получится. Наверное, Вам стоит обратиться непосредственно в Ниеншанц-Автоматика(к дистрибьюторам Moxa), где Вам могут оформить на тестирование эти устройства. Тогда Вы сможете сохранить конфигурации и настройки, включить их в проект и тиражировать в дальнейшем на устанавливаемое оборудование. Link to comment
Ponch Posted September 13, 2010 Author Share Posted September 13, 2010 оу как раз то что искал теперь где скачать мануал и желательно на русском для этих дисплеев а почему бы не сделать на форуме ветки с кучей примеров простых.... т.к чтоб уже точно знать что покупаешь и что тебе нужно кста у 1200 я так понимаю вообще логике нет? он по сути модуль просто? т.е он сам решения не принимает? Link to comment
Ponch Posted September 13, 2010 Author Share Posted September 13, 2010 не нашел я ветки что то вроде Флейма и написать ЛС тоже не смог напишу наверное сюда хотел узнать судя по всему из панели можно сделать что то вроде сервера? т.е она будет что нить вычислять и отправлять команды на модули допустим? я просто сейчас занимаюсь типа автоматизации своей дачи сначала эти контроллеры разрабатывали сами.... когда увидел эти, подумал кажется дешевле готовые взять если получится начну дальше заниматься промышленной автоматизацией у нас где нить есть обучение по программирование\использование этого протокола и этих всех железок желательно на русском языке Link to comment
Evgeny Posted September 14, 2010 Share Posted September 14, 2010 оу как раз то что искал теперь где скачать мануал и желательно на русском для этих дисплеев По этому вопросу лучше позвонить (495)980-64-06, (812)326-59-24, доб. 5147 (Артём Веревкин). а почему бы не сделать на форуме ветки с кучей примеров простых.... т.к чтоб уже точно знать что покупаешь и что тебе нужно Примеры есть в каталогах продукции и примеров применения: скачать можно здесь кста у 1200 я так понимаю вообще логике нет? он по сути модуль просто? т.е он сам решения не принимает? Е1200 - действительно просто станции удаленного ввода/вывода, без логических операций над сигналами. Link to comment
Ponch Posted October 21, 2010 Author Share Posted October 21, 2010 вопрос такой с настройками по умолчанию на 2210 когда делаеш включить, на выходе сколько должно В выходить? точнее у меня вообще наоборот, делаеш включить, там напряжение 0В становится, делаеш выключить становится 1,5В а что за DO Power? Link to comment
Ponch Posted October 21, 2010 Author Share Posted October 21, 2010 и между выходами DO.Power и DI.COM идет 5В, их можно использовать? Link to comment
Irina Posted October 22, 2010 Share Posted October 22, 2010 Вообще, предполагается, что дискретные выходы (DO) работают как транзисторные ключи. Вы должны подключить между контактами DO.PWR и GO.GND внешний источник питания с характеристиками напряжение - не больше 24 В, ток - не больше 200 мА проходит через канал. Тогда в случае разомкнутого выхода (DO=OFF) напряжение между DO и DO.GND будет равно напряжению источника. При замкнутом выходе - напряжение 0 (т.е. получается кусок провода). В Вашем случае, когда нет внешнего источника, на выходы транзисторного ключа "просачивается" служебное напряжение чуть больше 1 В, но его мощность практически нулевая. Подключить в такомы Выходу Вы ничего реально не сможете. Link to comment
Ponch Posted October 22, 2010 Author Share Posted October 22, 2010 Большое Спасибо! а то я чего это схему где то видел, но не разглядывал, а когда понадобилась еще раз, то второй раз не нашел, где она находится? в мануале вроде бы нету... сейчас проверил.... походу получается не между GND и DO напряжение пропадает\появляется, а между DO.PWR и DO, только еще не дошли руки проверить ток там норм проходит иль нет а между GND и DO появляется\пропадает 2,4В вместо 12 так что ет вы опечатались выше, иль у меня контроллер не правильно работает? Link to comment
Ponch Posted October 23, 2010 Author Share Posted October 23, 2010 Вообще, предполагается, что дискретные выходы (DO) работают как транзисторные ключи. Вы должны подключить между контактами DO.PWR и GO.GND внешний источник питания с характеристиками напряжение - не больше 24 В, ток - не больше 200 мА проходит через канал. Тогда в случае разомкнутого выхода (DO=OFF) напряжение между DO и DO.GND будет равно напряжению источника. При замкнутом выходе - напряжение 0 (т.е. получается кусок провода). В Вашем случае, когда нет внешнего источника, на выходы транзисторного ключа "просачивается" служебное напряжение чуть больше 1 В, но его мощность практически нулевая. Подключить в такомы Выходу Вы ничего реально не сможете. это не схема а ужас... пока внимательно не прочитал ваше сообщение я думал там конденсатор надо ставить.... - кто же так обозначает источник питания?! даже китайцы наверное бы не так обозначали бы Link to comment
Ponch Posted October 24, 2010 Author Share Posted October 24, 2010 Большое Спасибо! а то я чего это схему где то видел, но не разглядывал, а когда понадобилась еще раз, то второй раз не нашел, где она находится? в мануале вроде бы нету... сейчас проверил.... походу получается не между GND и DO напряжение пропадает\появляется, а между DO.PWR и DO, только еще не дошли руки проверить ток там норм проходит иль нет а между GND и DO появляется\пропадает 2,4В вместо 12 так что ет вы опечатались выше, иль у меня контроллер не правильно работает? проверил... между DO.PWR и DO идет норм ток, реле срабатывает, лампочки загораются в мануале вроде тож написано что должен быть ток между GND и DO это у меня контроллер бракованный? Link to comment
Irina Posted October 25, 2010 Share Posted October 25, 2010 Большое Спасибо! а то я чего это схему где то видел, но не разглядывал, а когда понадобилась еще раз, то второй раз не нашел, где она находится? в мануале вроде бы нету... Находится она в мануале (ioLogik E2210 User’s Manual) на странице 22. Link to comment
Irina Posted October 25, 2010 Share Posted October 25, 2010 проверил... между DO.PWR и DO идет норм ток, реле срабатывает, лампочки загораются в мануале вроде тож написано что должен быть ток между GND и DO это у меня контроллер бракованный? Опишите, пожалуйста, по крайней мере, какой источник питания и как вы подключили к ioLogik? Link to comment
Ponch Posted October 27, 2010 Author Share Posted October 27, 2010 так же подключил как и нарисовано на схеме напряжение 12В подключал лампочки слабые на 12 только на DO был "-", а не плюс Link to comment
Komantsev Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 Ну если всё работает, есть ли смысл детально мусолить законы Ома и Кирхгофа? :-) Link to comment
Ponch Posted October 27, 2010 Author Share Posted October 27, 2010 а мб у меня брак?! Link to comment
Ponch Posted October 27, 2010 Author Share Posted October 27, 2010 а почему тогда работает наоборот, а не т.к сказано в инструкции Link to comment
Komantsev Posted October 27, 2010 Share Posted October 27, 2010 Ну просил же я - не превращайте тему во флуд. проверил...между DO.PWR и DO идет норм ток, реле срабатывает, лампочки загораются в мануале вроде тож написано что должен быть ток между GND и DO это у меня контроллер бракованный? так же подключил как и нарисовано на схеменапряжение 12В подключал лампочки слабые на 12 только на DO был "-", а не плюс а почему тогда работает наоборот, а не т.к сказано в инструкции Приведите точную схему, как Вы подключили лампочки и в какой участок схемы вставляете амперметр Link to comment
Ponch Posted October 16, 2011 Author Share Posted October 16, 2011 вопрос на засыпку а не бывает что то вроде Click&Go Server? допустим поставить какую нить железку-контроллер, который просто воткнут в сетку и на нем кол-во условий допустим можно написать не 24, а 240 допустим ну чем больше тем лучше т.е я имею виду чтоб компьютер в этой автоматике не использовать я думаю даже в контроллер 4200, 80 задач при всей загрузке не хватит Link to comment
Komantsev Posted October 17, 2011 Share Posted October 17, 2011 Добрый день, Нет, боюсь что не бывает такого. Ну, в принципе, Click&Go не рассчитан на решение масштабных задач. Он больше предназначен для решения несложных задач локального управления. Link to comment